断路器发热 老是跳闸 是什么缘故?
zxqstc1234
zxqstc1234 Lv.2
2010年09月26日 13:10:40
来自于断路器
只看楼主

断路器发热 老是跳闸 是什么缘故?下接设备是灯。

断路器发热 老是跳闸 是什么缘故?
下接设备是灯。
免费打赏
ccccyq
2010年09月26日 13:38:22
2楼
说得太简单了,不好回答
回复
gamineshow
2010年09月26日 13:49:17
3楼
钳流表测下电流

如果开关容量太小就是问题所在

如果电流不大,多数是开关的问题了
回复
zxqstc1234
2010年09月26日 13:52:59
4楼
负载大概是3KW 断路器配的是32A 的 就是线不知道 藏在里面 不方便看
回复
huangchmin
2010年09月26日 13:58:14
5楼
是线与断路器没接牢
回复
zxqstc1234
2010年09月26日 14:03:55
6楼
啊? 不会吧?
回复
dianqipanli
2010年09月26日 14:33:25
7楼
按你提供的负载,如果断路器没问题,只能是空开接线有问题了。
回复
gongwenqun2012
2010年09月26日 15:04:38
8楼
同意5楼的看法,应该是接线没接触好吧
回复
jiaozhu1127
2010年09月29日 18:03:17
9楼
看的接线的地方是不是松了啊
所有断路器才会发热的
回复
luzhengang1981
2010年09月29日 19:54:53
10楼
同意5楼:handshake
回复
w15999157243
2010年09月29日 20:29:45
11楼
开关容量不小
电流也不大,多数是接线的地方肯定松了啊
所以断路器才会发热的
回复