2楼
说得太简单了,不好回答
回复
3楼
钳流表测下电流
如果开关容量太小就是问题所在
如果电流不大,多数是开关的问题了
回复
4楼
负载大概是3KW 断路器配的是32A 的 就是线不知道 藏在里面 不方便看
回复
5楼
是线与断路器没接牢
回复
6楼
啊? 不会吧?
回复
7楼
按你提供的负载,如果断路器没问题,只能是空开接线有问题了。
回复
8楼
同意5楼的看法,应该是接线没接触好吧
回复
9楼
看的接线的地方是不是松了啊
所有断路器才会发热的
回复
10楼
同意5楼:handshake
回复
11楼
开关容量不小
电流也不大,多数是接线的地方肯定松了啊
所以断路器才会发热的
回复