今天公司控制灯的断路器,老是跳掉,掰上去没3分钟就跳,我过去摸了下断路器,发现比旁边2个断路器烫很多。这是为什么?是跳闸的原因吗?我该怎么办呢?此断路器控制27盏灯,总共3360W,配料个32A的断路器。
今天公司控制灯的断路器,老是跳掉,掰上去没3分钟就跳,我过去摸了下断路器,发现比旁边2个断路器烫很多。这是为什么?是跳闸的原因吗?我该怎么办呢?
此断路器控制27盏灯,总共3360W,配料个32A的断路器。
42楼
为什么不测一下实际电流?如果实际电流不超,应检查一下开关热脱扣元件是否太小或整定过小;检查接头是否良好,特别是你说特别烫的。
回复
43楼
规范说了一个照明回路不超25盏灯电流不超16A
回复
44楼
功率因素太低,要换大一点的开关
回复
45楼
还有一种可能 有些灯线路有问题, 可能是接触不好 或火线接地了 最好测量下实际电流
回复
46楼
什么灯啥,不过我见过的高压灯都带了一个补偿电容的
回复
47楼
建议测一下实际电流
如果是卤素灯或者高压钠灯,启动电流可能比较大,不管补偿与否
建议用三相接线或者开关整定电流加大一、二级
回复
48楼
同一回路灯具不宜超过16A,光源数不宜超过25个。:lol
回复
49楼
可能楼主用的气体放电灯,又没有带单灯电容器功率因数补偿,再加上开关比较水,所以长延时脱扣了
回复
50楼
设计的原因吧,按照供配电设计规范。照明回路的每个回路灯具数量不能超过25个,电流不能超过16A但是你所说的数量和电流都已经超过,还是分开控制吧,做成两个回路吧
回复
51楼
什么灯说清楚点
回复