今天公司控制灯的断路器,老是跳掉,掰上去没3分钟就跳,我过去摸了下断路器,发现比旁边2个断路器烫很多。这是为什么?是跳闸的原因吗?我该怎么办呢?此断路器控制27盏灯,总共3360W,配料个32A的断路器。
今天公司控制灯的断路器,老是跳掉,掰上去没3分钟就跳,我过去摸了下断路器,发现比旁边2个断路器烫很多。这是为什么?是跳闸的原因吗?我该怎么办呢?
此断路器控制27盏灯,总共3360W,配料个32A的断路器。
52楼
daji讲得对,主要是功率因数问题,其实有的灯具还存在启动电流的问题
回复
53楼
学习 学习:victory: :victory:
回复
54楼
各位都不用猜了,他用的是(125W)自镇型水银灯,我个人认为这27盏灯在220V供电预热后估计电流不会超过25A(除非电压过低供电线路过长或线径过小),如楼主不是用冒牌或劣质的32A空气开关的话不会有问题,假如是我安装这27盏的话,用三相分三路供电每回路9盏如有必要可再细分成梅花间竹的形式来控制。
回复
55楼
断路器上一级就行了。
回复
56楼
这个是针对建筑照明的吧,城市道路照明应该没有这个限制吧?
回复
57楼
开关质量不好的话一定跳,电流都跟开关差不多大了,
回复
58楼
3360/0.5/220/0.8=38.18 最小取 40A:victory:
回复
59楼
灯具的功率因数低,灯具应自配功率补偿装置!或者断路器放大一级,导线业应放大!
回复
60楼
大家多探讨探讨 让我们这些菜鸟多多学习啊
回复
61楼
灯具不应该是全阻性负载么,为什么功率因数那么低?
回复