今天公司控制灯的断路器,老是跳掉,掰上去没3分钟就跳,我过去摸了下断路器,发现比旁边2个断路器烫很多。这是为什么?是跳闸的原因吗?我该怎么办呢?此断路器控制27盏灯,总共3360W,配料个32A的断路器。
今天公司控制灯的断路器,老是跳掉,掰上去没3分钟就跳,我过去摸了下断路器,发现比旁边2个断路器烫很多。这是为什么?是跳闸的原因吗?我该怎么办呢?
此断路器控制27盏灯,总共3360W,配料个32A的断路器。
22楼
不懂了,学习了,领教了,拿分了,走人了!
回复
23楼
过载可能性大,,换一个大一级的断路器试试看~~~
回复
24楼
把断路器调大试下了,应该跟使用灯有关系,个人意见!
回复
25楼
同意楼主说法,一是功率因素过低,一是没有计入损耗,建议分二个回路供电
回复
26楼
开关不可能用一个,估计用的是卤素灯,电流会很大,50瓦5A左右,才导致跳空开。
回复
27楼
:kiss: 拿分
也许开关有问题
回复
28楼
功率因数太低!!:victory:
回复
29楼
应该是灯具的功率因数比较低
回复
30楼
什么灯啊?功率因数过低了吧,所以电流大了超过32A了
回复
31楼
建议给灯具添加无功补偿装置,或者更换为额定电流40A的塑壳断路器,就行了
回复