今天公司控制灯的断路器,老是跳掉,掰上去没3分钟就跳,我过去摸了下断路器,发现比旁边2个断路器烫很多。这是为什么?是跳闸的原因吗?我该怎么办呢?此断路器控制27盏灯,总共3360W,配料个32A的断路器。
今天公司控制灯的断路器,老是跳掉,掰上去没3分钟就跳,我过去摸了下断路器,发现比旁边2个断路器烫很多。这是为什么?是跳闸的原因吗?我该怎么办呢?
此断路器控制27盏灯,总共3360W,配料个32A的断路器。
2楼
:hug: 自己顶一个!
HELP~~
回复
3楼
低功率因素的灯会发热
你的3360w是什么灯,功率因素多少?
回复
4楼
你这27盏灯都是是什么灯?
回复
5楼
是27基路灯吧?高压钠灯?如果灯具不另加补偿的话,功率因数大概在0.4左右。
如果开关质量再不好,跳闸的可能性会很大。
回复
6楼
就地不创做了么
回复
7楼
估计灯具没有没有作功率补偿
回复
8楼
开关质量不好,跳闸的可能性会很大。:kiss: :kiss:
回复
9楼
100W金卤灯的电流约为1.1A。27盏100W金卤灯的功率为2700KW,电流为29.7A。
以上数据供楼主参考。
回复
10楼
采用的是什么灯具?
跟灯具关系很大的
回复
11楼
没有补偿吧。。。。。功率因素按0.5
计算电流30.55A哦
3.36是设备功率? 计入镇流器功率 乘以1.05或1.1
就超过32A了,所以——————跳!
回复