我收集了一些KGN8-12的资料,同时结合我们开发的情况增加了一些自己的内容,请大家看看
我收集了一些KGN8-12的资料,同时结合我们开发的情况增加了一些自己的内容,请大家看看
2楼
看了你们的设计,思路是对的,固定柜是发展的方向,有几点要注意:
1.“鸟巢式”上隔离开关很早在KGN6中就使用,操作力偏大,大电流更不好解决;
2.断路器要移出时要卸两侧的连接螺栓,不方便;
3.靠墙安装时检修不够方便;
4.固定柜的优势在大电流(3150A以上),要先开发大电流再开发小电流就顺利了;
5.该结构与福州东方电气的ASC、河南森源的XGNS有些雷同,注意别侵权;
6.有关"三柜并列"的问题你可参考"高压开关柜发展研究"一文,其中对断路器柜、负荷开关柜、接触器柜以及他们的关系作过详细介绍;
7.该产品用在二次配电及环网单元比较好。
祝你推广成功!
[
本帖最后由 tudashi63 于 2010-9-27 13:56 编辑 ]
回复
3楼
哎,这柜早几年前就有了.用GN38隔离.特瑞德小型开关.最大电流1600.现在不过是开关换了下而已
回复
4楼
唉呦不 错哦 正好 要学习者方面的 资料
回复
5楼
下载,学习中
回复
6楼
路过看看,不发表意见
回复
7楼
下载了,看看学习学习