PC级与CB级ATS的性能比对
co_3000
co_3000 Lv.6
2010年09月26日 11:20:59
来自于照明工程
只看楼主

PC级与CB级ATS的性能比对

PC级与CB级ATS的性能比对
495fd57182f1bddbd26e.pdf
1.2 MB
立即下载
免费打赏
加肥猫
2010年09月26日 12:59:04
2楼
东东不错,貌似厂家的技术介绍,但还是分析了目前比较困惑的PC与CB的关系,帮你顶一下
回复
co_3000
2010年09月27日 12:43:34
3楼
:lol 感谢领导栽培
回复
cslekurt
2010年09月27日 14:51:31
4楼
这个资料很好的,我从事地铁行业对这个要求很大~~~~~~~。
回复
a399271080
2010年09月27日 17:04:42
5楼
可以详细查询 民用建筑电气设计规范 条文说明里面有很详细的讲解~
回复
airmaker_co188
2010年09月27日 19:22:23
6楼
看看,学学。路过。。。。。。。。。
回复
hechaoqun168
2010年09月28日 15:13:49
7楼
学习了~~~~
回复
leonmyarea
2010年09月28日 22:01:35
8楼
很有学习价值,多谢楼主
回复
tnt_sonic
2010年09月29日 12:38:31
9楼
近几年,配电系统中采用的双电源转换技术,已经由电器元件组装式双电源自投箱过渡到一体化的自动转换开关电器(ATSE)。由于ATSE的种类和结构形式不同,转换时间也不同,此前国家的设计规范也没有选择自动转换开关电器的相关规定。因此,在选择自动转换开关电器时,难免出现一些混乱。本次规范修订将自动转换开关电器的选择作了基本规定,为设计人员正确选择ATSE提供依据。
第1款 ATSE是根据国家产品标准《低压开关设备和控制设备》GBT 14048.11生产的。该类产品分为PC级和CB级,其特性具有“自投自复”功能。
第2款 ATSE的转换时间取决自身构造,PC级的转换时间一般为lOOms,CB级一般为1~3s。当ATSE用于应急照明系统,如:正常照明断电,安全照明投入的时间不应大于0.25s。此时,PC级ATSE能够满足要求,CB级则不能。又如:银行前台照明允许断电时间为1.5s,正常照明断电,备用照明投入的时间不应大于1.5s。此时,PC级ATSE能够满足要求,CB级则不能。所以,选用的ATSE转换动作时间,应满足负荷允许的最大断电时间的要求。
第3款 在选用PC级自动转换开关电器时,其额定电流不应小于回路计算电流的125%,以保证自动转换开关电器有一定的余量。
第4款 为消防负荷供电的配电回路不应采用过负荷断电保护,如装设过负荷保护只能作用于报警。这就是采用CB级ATSE为消防负荷供电时,应采用仅具短路保护的断路器组成的ATSE的原因。同时,还应符合本章7.6.1条2款规定。
第5款 采用ATSE作双电源转换时,从安全着想要求具有检修隔离功能,此处检修隔离指的是ATSE配出回路的检修应需隔离。如ATSE本体没有检修隔离功能时,设计上应在ATSE的进线端加装具有隔离功能的电器。
第6款 当设计的供配电系统具有自动重合闸功能,或虽无自动重合闸功能但上一级变电所具有此功能时,工作电源突然断电时,ATSE不应立即投到备用电源侧,应有一段躲开自动重合闸时间的延时。避免刚切换到备用电源侧,又自复至工作电源,这种连续切换是比较危险的。
回复
tnt_sonic
2010年09月29日 12:39:16
10楼
结论推荐使用PC级ATS
回复
xiaxue98765
2010年09月29日 13:50:53
11楼
消防电源用PC级 非消防电源还是应该用CB级吧