负荷为40KVA,3相输入,交流接触器选多大?选哪个厂家的?急。不是电机负载,
负荷为40KVA,3相输入,交流接触器选多大?选哪个厂家的?急。不是电机负载,
2楼
那要看你的短路器选多大的?比短路器大一级就行!
回复
3楼
1、先计算电流。
2、然后看是什么负载:
(1)电热设备:大于或等于额定电流。
(2)电容器:选用电容器专用接触器。
(3)照明:较高通断电流能力。
(4)低压变压器:AC-6a交流接触器。
3、任务重要性:
(1)一般任务:AC-3大于或等于额定电流。
(2)重要任务:AC-4降容选用。
回复
4楼
楼主的资料不全。
负荷为40KVA,如果是用电设备的话一般是以KW为单位,所以要知道供电系统的功率因素。
另外,什么类型的负载还决定了设备瞬间启动时交流接触器通过的电流大小。
还要注意,负载的运行状况也决定了选择哪种类型的接触器。比如,如果是像行车这样需要反复
启停的设备,就要考虑到抗抖动和频繁合闸分闸。
如果说厂家,有许多家,比如正泰,德利西,施耐德,都还可以。
回复