这次做到一个常熟的项目,高层办公楼的裙房除了有整幢建筑的电梯外,另外设了一个观光电梯及楼梯间,裙房5层,小于24米,不过楼梯间和前室是暗的,这个要不要设机械加压防烟系统啊??
这次做到一个常熟的项目,高层办公楼的裙房除了有整幢建筑的电梯外,另外设了一个观光电梯及楼梯间,裙房5层,小于24米,不过楼梯间和前室是暗的,这个要不要设机械加压防烟系统啊??
2楼
要设,请参考高规6.2.2.1条.(如果仅仅做为观光电梯及楼梯,不做为疏散用,可以不考虑)
回复
3楼
设不设防烟系统不是我们说了算
而是建筑专业,如果是疏散楼梯间,或者消防电梯前室,我们才考虑是不是做,当然是机械还是自然是另外的事情
回复
4楼
是啊 ,先看建筑如何定性
回复
5楼
主楼是高层,裙房楼梯间一样套高规,高规允许裙房采用封闭楼梯间,条件是靠建筑外墙且满足自然采光通风,否则应设防烟楼梯间.按楼主描述的应为防烟楼梯间,应设机械设施!
回复
6楼
多多向hhbox学习!
回复