一个小区内的采用临时高压系统,小区一个高位水塔,初期水量由水塔来满足,其他建筑不设置消防水箱,这样的方式可行吗?谢谢

一个小区内的采用临时高压系统,小区一个高位水塔,初期水量由水塔来满足,其他建筑不设置消防水箱,这样的方式可行吗?
谢谢
免费打赏
碧水
2006年01月13日 09:29:47
12楼
1.水塔生活出水管应高于消防出水管,或生活出水管上部开孔,确保消防水不被挪用。
2.水塔容积为500立方,消防水容积相对于总容积来说,比例很小,可以考虑消防用水和生活用水合用,实际发生火灾时,由于储存的水量很大,对灭火应该更有利。本人认为规范规定的消防水箱和生活水箱应分开设置主要考虑的是单体建筑中消防水所占的比例很大,容易影响生活水水质。
回复
jun.167
2006年01月13日 10:56:32
13楼
考虑一下能不能满足最不利消火栓的出水水压,完全可以这样做的,现在生活和消防合用水箱还是 有这样做法的,水箱的做法一般都能满足消防用水量不被动用,建议参考图集中生活给水与消防合用水箱的做法
回复
malong_555
2006年01月13日 14:41:10
14楼
楼上两位的想法和我 相同,感谢..
我考虑的主要是以规范条纹的规定的实质来进行,规范中要求分开,主要是因为水质易污染的原因,而且是水箱,或水塔中生活水比例占很小的情况,使水流不畅造成污染.
但这个情况确实特殊,500方的水塔,10方的消防初期水,我想应该可行吧.
我很赞成12楼的一种解释,就是水塔容量很大,火灾时对消防时也会更有利一些.
感谢所以回复的同仁.
希望大家再多给些意见!
回复