一个小区内的采用临时高压系统,小区一个高位水塔,初期水量由水塔来满足,其他建筑不设置消防水箱,这样的方式可行吗?谢谢
一个小区内的采用临时高压系统,小区一个高位水塔,初期水量由水塔来满足,其他建筑不设置消防水箱,这样的方式可行吗?
谢谢
2楼
如果流量和压力满足就可以
回复
3楼
水塔的设计是根据最大用水时,消防时,和事故时综合考虑的
如果出现事故就可能满足不了初期用水了 所以还是不行
回复
4楼
按小区内最大一栋的用水量(消防)考虑消防用水就可以。
回复
5楼
可以的,感觉现在的系统中水塔用的少了,但是如果你说的小区内的水塔,应该是小区专用的,那么当时水塔设计时应该是考虑了室内消防10分钟的水量了的(除非水塔设计时容积设计有误)。
城镇水塔的计算容积应该是二级泵站和用户用水量的差值+10min室内消防水量确定,由于用水曲线较难掌握,一般取最高日的6%~8%。
回复
6楼
能保证十分钟消防用水不被动用吗?不能保证就不行。
十分钟消防用水保证了不被动用吗?保证了~也不行,不满足建筑给排水规范,生活与消防不得合用
还是再做一个专用的吧。。
回复
7楼
华东院水总师 果然想的比较全面,应该有消防水不被动用的措施
回复
8楼
问题是,水塔已经做好了,且容积是500方,而消火栓初期用水为10方,水塔在最底水位启泵,最低水位是200方水,所以初期10方的用水肯定能保证.
回复
9楼
我想个办法可以,消防水管下来时加个倒流防止器,这样总满足了吧,这样即使消防水压再高也不会倒流进水塔了
回复
10楼
如果用水塔来满足似乎违反了规范哟,消防水和生活水不能合用水箱的……
回复
11楼
华东院水总师的想法是比较实在的.
非要合用的情况下考虑到消防十分钟的用水就可以了.