是个综合性的高层,超高层,具体容量大小怎么定,不想太大。
是个综合性的高层,超高层,具体容量大小怎么定,不想太大。
12楼
发电机厂家是这么建议的
回复
13楼
我实际选用是按裝设的消防水泵,消防电梯、应急照明,排污水泵等裝设容量选取。
回复
14楼
回复
15楼
320KW 哈哈 哈哈
回复
16楼
2台 2台
回复
17楼
“民用建筑电气设计规范JGJ/T 16-92
6.1.2 发电机组的选择
6.1.2.1 机组的容量与台数应根据应急负荷大小和投入顺序以及单台电动机最大的起动容量等因素综合考虑确定。机组总台数不宜超过两台。
6.1.2.2 在方案或初步设计阶段,可按供电变压器容量的10%~20%估算柴油发电机的容量。
6.1.2.3 在施工图阶段可根据一级负荷、消防负荷以及某些重要的二级负荷容量,按下述方法计算选择其最大者:
(1)按稳定负荷计算发电机容量。
(2)按最大的单台电动机或成组电动机起动的需要,计算发电机容量。
(3)按起动电动机时母线容许电压降计算发电机容量。”
相应条文解释中有公式,但有争议。
回复
18楼
发电机容量=应急照明箱容量+消防泵+消防排烟+应急动力(IT&给排水)+消防电梯/0.7
+喷淋泵
回复
19楼
对!