是个综合性的高层,超高层,具体容量大小怎么定,不想太大。
是个综合性的高层,超高层,具体容量大小怎么定,不想太大。
2楼
???没有人么
回复
3楼
那容量不是太大了,??
你变压器多大,用了多少容量,大概选多少,
不过不会全部都有发电机吧
回复
4楼
估算按变压器容量的30%,
具体定下来就要看你的一二级负荷的多少再来定了。
回复
5楼
估算按变压器容量的30%,
具体定下来就要看你的一二级负荷的多少再来定了。
回复
6楼
按变压器容量的10%-20%,应该差不多.
回复
7楼
根据建筑的应急设备容量来定,要计算应急照明,消防设施,应急动力的容量。见过一个28万平方的建筑应急发电机组有3台,1600KVA/台。
回复
8楼
要看发电机主要用在哪些部位,,哪些用电需要用到发电机的容量
回复
9楼
应急照明,消防设施,应急动力的容量,不打同时使用系数么》》??消防设施,应急动力一般不会同时使用的阿
回复
10楼
发电机容量=应急照明箱容量+消防泵+消防排烟+应急动力(IT&给排水)+消防电梯/0.7
回复
11楼
10楼兄弟的说话有依据么?
回复