渠道沉降缝防渗处理讨论
hao3ren
hao3ren Lv.12
2006年01月11日 23:51:33
来自于农田土整
只看楼主

渠道沉降缝防渗处理讨论大家在渠道设计或者施工中关于沉降缝防渗采取什么方法处理?

渠道沉降缝防渗处理讨论
大家在渠道设计或者施工中关于沉降缝防渗采取什么方法处理?
免费打赏
xjn98smile
2006年06月27日 22:45:45
12楼
伸缩缝填料及其施工工艺,是渠道防渗中必须解决而目前还没有很好解决的问题。实际工程中,对渠道已铺衬防渗塑膜的,一般用低标号水泥砂浆填平伸缩缝,以求节省费用;对未铺衬防渗塑膜,有的也照此处理,结果因热胀冷缩或不均匀沉陷而导致防渗破坏。
《渠道防渗工程技术规范》SL18-91推荐使用的伸缩缝填料为焦油塑料胶泥.并采用热灌法施工,即将制好并保持在110℃的焦油塑料胶泥灌入缝内。它的明显缺陷是施工技术较复杂,因为要将组成材料按规定的重量比配合(或采用焦油塑料胶泥的制成品),加热至一定温度方可使用;而且在防渗渠道是弧形、梯形和U形断面的情况下,使热焦油塑料胶泥顺利灌入渠坡缝内,也不是一件容易的事。
笔者等在江苏省如皋市磨头镇天阳灌区选用氯丁胶防水油膏和802型塑料油膏两种材料作为填料进行了冷嵌法施工的比较试验。由于氯丁胶防水油膏的稠度大,施工较为困难,故最后选802型塑料油膏(其性能见表),使用效果很好。现将试验使用情况简介如下。
塑料油膏的冷嵌法施工
塑料油膏的冷嵌法施工,技术并不复杂。为保证质量,必须严格按以下程序进行。
第一步 清洁混凝土缝壁,用钢丝刷刷净缝壁的泥土等杂物,并保持缝壁混凝土呈干燥状态(一般在预制场养护达规定龄期的构件,均能满足要求)。
第二步在清洁、干燥的缝壁上涂刷冷底子油,以保证油膏与缝壁牢固黏结。冷底子油用水柏油(二甲苯:沥青=1:6~7)。
第三步 用刮刀切取油膏,用手(要戴防护手套)搓成较缝口宽度稍大的长条。
第四步 将条状塑料油膏嵌入缝内。注意向两侧缝壁用力,使其与缝壁牢固结合,并注意油膏顶面大体平整。
第五步 在油膏面上覆盖厚1.5cm左右的水泥砂浆(水泥:黄砂=1:5),并使其顶面与渠槽(板)表面保持齐平。
冷嵌塑料油膏伸缩缝的试验
试验的目的有两个:一是验证塑料油膏顶面覆盖砂浆层的必要性,二是验证夏季高温渠道断水情况下塑料油膏伸缩缝的有效性。
试验一:用塑料油膏嵌缝至渠槽(板)表面,即全缝嵌满,不覆盖砂浆层。用塑料焊枪烘烤加温。当加温到38℃时,塑料油膏开始发软,达到60℃时.塑料油膏发软发亮,继而下垂、壅起,突出渠槽(板)表面。试验证明,全缝嵌满塑料油膏不可取,要在油膏顶面覆盖一层砂浆,限制油膏受热后的变形。从防止塑料油膏老化考虑,覆盖砂浆层也是完全必要的。
试验二:鉴于野外加温困难,试验在室内模拟进行。按图示伸缩缝构造制备一段(约20cm),并在防渗塑膜外填土约30cm,再用泡沫板包裹(阻止热量由缝的底部进入),用木框固定后放入S.C.101型电热恒温干燥箱内加温;用DT890C+型数显万用表,通过安置于砂浆层面及油膏层面的温度传感器,测量温度变化值。当加热3小时后,砂浆表层温度可达68℃时,油膏层面温度也达67℃。此时油膏变软,可与缝壁、塑膜黏结得很好,由于砂浆层的限制作用,油膏不壅起(表现为砂浆层不被顶起)。模拟试验条件与伸缩缝在夏季高温、渠道不通水情况下所处的环境条件相类似。由此可见,用塑料油膏作伸缩缝填料,并采用冷嵌法施工,完全可以满足使用要求。
回复
xjn98smile
2006年06月27日 22:47:20
13楼
上述是我看到的资料,我便把它上传给大家看,希望对大家有帮助哈!
回复
mazhangjin
2006年06月28日 08:37:40
14楼
借鉴类似工程经验可以少走弯路,节省一部分实验费用,避免一些不必要的风险,总的来说工程经验对我们搞工程的来说是很重要的
回复
huang633
2006年06月30日 11:23:08
15楼
水利渠道工程中的伸缩缝处理是一个难题,还有渡槽的伸缩缝也是。我在灌区工程的这些年中,用了多种方法,效果均不很理想,觉得还是用“V”型或“U”型金属止水片效果最好,但费用太高,对小型渠道不太适用。看到这些讨论,十分高兴,有些经验可借鉴,希望能摸索出适用于小型水利工程的方法。
回复
daixinming
2006年07月03日 23:11:56
16楼
比较麻烦的问题,我们做的现浇硬渠就没好的处理方法。
回复
baojixiabjx
2006年08月31日 11:17:00
17楼
将凿开的槽内用清水及丙酮清洗干净,刷涂一层环氧基液,然后填充软木胶泥,用环氧砂浆封口。
回复
xiaoheshang691
2006年09月12日 16:36:46
18楼

现浇砼采用8mm的SBS分缝,在实际施工经验总结后,认为不可行,SBS塑性差,夏天气温高时,SBS中的液化物质被挤出,温度降低时不能回复,且老化快,久之反而形成漏水通道,推荐使用苯板+聚氨酯处理
回复
caishaojun2004
2006年09月24日 17:48:57
19楼
膨润土防渗毯在渠道中不是很好啊!我前一阵子去工地,因为我们渠道用的是膨润土防渗毯,所以去看了下已建工程,惨啊,不到一年全坏了!
回复
dong_gs
2006年10月13日 09:59:15
20楼
真的,很难办.
回复
yaanjushi
2006年10月19日 11:50:52
21楼
基本都是橡胶止水嘛
回复