有关路灯照明回路整定值的困惑
chenzi_lc
chenzi_lc Lv.3
2010年09月25日 10:21:04
只看楼主

现有一市政路灯照明项目,光源为高压钠灯,分为四个供电回路,每回路三相供电,TN-S系统。每一回路供电负荷7.2kw,供电半径650m,供电电缆VV-1Kv-4*25,PE线由Φ12圆钢替代。每一回路由断路器做过载及接地故障保护,CM1-63M/3300 40A。 审查单位意见“各路灯出线回路开关额定电流整定值偏大,根据负荷容量改为20A即可。此外,配电箱各出线回路的线路末端发生接地故障时应在《低压配电设计规范》GB50054-95第4.4.7条规定的时间内切断故障回路,因此各出线回路断路器瞬时动作电流整定值不应大于5In(In为断路器额定电流整定值)。”且审查人要求必须在系统图中备注说明“各出线回路断路器瞬时动作电流整定值不应大于5In(In为断路器额定电流整定值)”。

我认为1、低配中第4.4.7条要求是针对熔断器保护,而非断路器;
2、保护整定值亦不应单以负荷来选定,路灯管理部门可能会将周边零星新增加的灯杆接入本次设计回路,故供电电缆的裕量增大一级已成为约定成俗。
3、高压钠灯的启动电流约为计算电流的2倍,持续时间约2min,若整定值为20A,启动时会引起断路器跳闸。
本人基础有限,欢迎各位大虾指点、畅谈。
免费打赏
wangjinjian0717
2010年10月05日 22:51:58
22楼
学习,非常感谢
回复
ganshui
2010年10月06日 22:09:34
23楼
来学习了 谢谢各位
回复
qsch
2010年10月08日 12:08:22
24楼
7.2kw的负荷,约18盏400w的高压钠灯,开启时是18盏同时的。这和民用建筑照明灯具启动电流不一样,另外使用过程中考虑阴雨天潮湿气的影响系数和交通信号灯等设施、路灯设计时整定电流倍数一般最小按2倍取。你的项目取25A合适。脱扣器选B类,3-5倍镇定电流,延时0.2秒才会跳闸。
回复
gd11hsia
2010年10月08日 14:07:26
25楼
不 太 明 白,学 习 中。
回复
huangchmin
2010年10月08日 14:25:47
26楼
确实考虑启动电流 25A 就行
回复
a78280
2010年10月08日 15:42:39
27楼
:L 不是很清楚。。。
回复
东方之明
2010年10月08日 15:53:22
28楼
路灯宜设置分散补偿,即在每灯处补偿,故线路功率因数按0.9计
回复
xxxyyyzzz7
2010年10月08日 15:55:36
29楼
感谢分享,学习了
回复
难得糊涂tq555
2010年10月09日 02:10:03
30楼
不是很清楚,学习中。:victory:
回复
tester005
2010年10月11日 14:11:52
31楼
加了镇流器和补偿电容,启动电流大概是1.5-2倍工作电流
我就搞不懂上面那么多人说开关容易跳,要知道选B类,断流要大于3-5倍工作电流开关才会跳,考虑到电容有时候容易坏,可以把开关加大一级,选B类就可以了
回复