有关路灯照明回路整定值的困惑
chenzi_lc
chenzi_lc Lv.3
2010年09月25日 10:21:04
只看楼主

现有一市政路灯照明项目,光源为高压钠灯,分为四个供电回路,每回路三相供电,TN-S系统。每一回路供电负荷7.2kw,供电半径650m,供电电缆VV-1Kv-4*25,PE线由Φ12圆钢替代。每一回路由断路器做过载及接地故障保护,CM1-63M/3300 40A。 审查单位意见“各路灯出线回路开关额定电流整定值偏大,根据负荷容量改为20A即可。此外,配电箱各出线回路的线路末端发生接地故障时应在《低压配电设计规范》GB50054-95第4.4.7条规定的时间内切断故障回路,因此各出线回路断路器瞬时动作电流整定值不应大于5In(In为断路器额定电流整定值)。”且审查人要求必须在系统图中备注说明“各出线回路断路器瞬时动作电流整定值不应大于5In(In为断路器额定电流整定值)”。

我认为1、低配中第4.4.7条要求是针对熔断器保护,而非断路器;
2、保护整定值亦不应单以负荷来选定,路灯管理部门可能会将周边零星新增加的灯杆接入本次设计回路,故供电电缆的裕量增大一级已成为约定成俗。
3、高压钠灯的启动电流约为计算电流的2倍,持续时间约2min,若整定值为20A,启动时会引起断路器跳闸。
本人基础有限,欢迎各位大虾指点、畅谈。
免费打赏
tiger5525
2010年09月29日 11:23:53
12楼
没接触过,学习一下
回复
caoanmin.ok
2010年09月30日 22:03:14
13楼
20A过于保守了,其实对设计师也没好处,很容易过载而把责任推到设计师身上,其实每盏路灯都有断路器保护的,所以线路总开关还是以电缆载流量来套的比较好,路灯经常会增加红绿灯,灯杆广告,路口增强的高杆灯等负荷。
回复
wydl7896
2010年09月30日 22:43:25
14楼
电灯的功率因数是底的一般只有0.5左右。不会太多的,可能是制作的关系吧
回复
tester005
2010年10月01日 15:18:38
15楼
3、高压钠灯的启动电流约为计算电流的2倍,持续时间约2min,若整定值为20A,启动时会引起断路器跳闸。

楼主说得不对,整定电流20A ,脱扣器选B类,3-5倍镇定电流,那就是60A-100A,也就是过流电流在60A以上延时0.2秒才会跳闸,而不是镇定电流20A ,超过20A 0.2秒就会跳闸
回复
tester005
2010年10月01日 15:20:28
16楼
20A保守了点,可以大点,改成25A ,选B类短延时的开关
回复
quantum2009
2010年10月02日 22:10:10
17楼
xuexi学习中:)
回复
天边一只雁
2010年10月03日 11:40:31
18楼
现在路灯的光光源有很多种。 常用有高压钠灯,省电的可以用节能灯和LED。。
设计时我认为应预留足够的容量给以后用。
就直接算是钠灯吧。
回复
sjashj
2010年10月04日 14:46:18
19楼
CM1做过载保护可以,但我不知道它怎么做接地保护,你是不是搞错了。还有你最少要用25A的,小了很容易跳闸,因为灯新的时候还好一点,时间长了里面的补偿电容就会老化,功率因数降低,那时候相当麻烦。
回复
wzqjn
2010年10月05日 11:43:00
20楼
我觉得32A的合适,不要小了,容易跳闸。反而会找设计人员。
另外,供电电缆VV-1Kv-4*25,PE线由Φ12圆钢替代。是否应用供电电缆VV-1Kv-4*25+1*16?
回复
zhenlongshan04
2010年10月05日 18:21:30
21楼
我觉得楼主设计没问题,要不然开关老跳业主就找我们麻烦了
审图意见直接答复末端另设保护开关
回复