考虑到短路灵敏度计算 我算了算 如果是普通断路器的话 短路整定值一般是10倍,很难满足,上大鼻山的算法,然后我看有的文章说用B类断路器 整定值可调,也见过用漏电断路器的,大家都用什么?


考虑到短路灵敏度计算 我算了算 如果是普通断路器的话 短路整定值一般是10倍,很难满足,上大鼻山的算法,然后我看有的文章说用B类断路器 整定值可调,也见过用漏电断路器的,大家都用什么?

QQ图片20150328173338.png



QQ图片20150328173338.png

建筑电气
2015年03月28日 17:41:54
2楼
什么断路器整定电流能不大于61A啊
回复
hanzhg54
2015年03月28日 18:19:46
3楼
你可以加大电缆啊。
回复
建筑电气
2015年03月28日 18:37:37
4楼
hanzhg54 发表于 2015-3-28 18:19 你可以加大电缆啊。不行,逃不过10倍整定值
回复
hanzhg54
2015年03月28日 20:33:14
5楼
如果逃不过10倍整定值,呢就是电缆选小了。
回复
feng_0066
2015年03月28日 21:12:54
6楼
路过学习一下,没经历过啊
回复
建筑电气
2015年03月30日 08:50:22
7楼
hanzhg54 发表于 2015-3-28 20:33 如果逃不过10倍整定值,呢就是电缆选小了。一般道路照明按500米计算,好像都不够
回复
建筑电气
2015年03月30日 08:50:59
8楼
hanzhg54 发表于 2015-3-28 20:33 如果逃不过10倍整定值,呢就是电缆选小了。好汉 你有你们做过的路灯灵敏度计算公式吗
回复
问就慌
2015年03月30日 09:10:59
9楼
真没做过校验,用局部TT系统配电,前端采用漏电开关能解决单相接地故障的问题,但要是相间短路,就得上熔断器了吧
回复
lsc19590714
2015年03月30日 10:03:34
10楼
防漏电有漏电断路器,相间及相对地短路要考虑优先选用熔断器。仅供参考。
回复
建筑电气
2015年03月30日 17:35:48
11楼
lsc19590714 发表于 2015-3-30 10:03 防漏电有漏电断路器,相间及相对地短路要考虑优先选用熔断器。仅供参考。用漏电断路器就不用考虑短路灵敏度吗
回复