有关路灯照明回路整定值的困惑
chenzi_lc
chenzi_lc Lv.3
2010年09月25日 10:21:04
只看楼主

现有一市政路灯照明项目,光源为高压钠灯,分为四个供电回路,每回路三相供电,TN-S系统。每一回路供电负荷7.2kw,供电半径650m,供电电缆VV-1Kv-4*25,PE线由Φ12圆钢替代。每一回路由断路器做过载及接地故障保护,CM1-63M/3300 40A。 审查单位意见“各路灯出线回路开关额定电流整定值偏大,根据负荷容量改为20A即可。此外,配电箱各出线回路的线路末端发生接地故障时应在《低压配电设计规范》GB50054-95第4.4.7条规定的时间内切断故障回路,因此各出线回路断路器瞬时动作电流整定值不应大于5In(In为断路器额定电流整定值)。”且审查人要求必须在系统图中备注说明“各出线回路断路器瞬时动作电流整定值不应大于5In(In为断路器额定电流整定值)”。

我认为1、低配中第4.4.7条要求是针对熔断器保护,而非断路器;
2、保护整定值亦不应单以负荷来选定,路灯管理部门可能会将周边零星新增加的灯杆接入本次设计回路,故供电电缆的裕量增大一级已成为约定成俗。
3、高压钠灯的启动电流约为计算电流的2倍,持续时间约2min,若整定值为20A,启动时会引起断路器跳闸。
本人基础有限,欢迎各位大虾指点、畅谈。
免费打赏
xj.7204
2010年09月25日 10:57:40
2楼
每个回路的额定电流In=12.88A。
启动电流倍数取2,我觉得有点大了。倍数取1.3~1.5就行了。所以断路器取20A就满足要求了。
低配4.4.7中要求没说只针对熔断器而非断路器。
关于过流整定值,不知道尖峰电流为多少,不知道该取多少倍数。电缆我觉得4x16的就足够了。
回复
iamcmh
2010年09月25日 11:34:24
3楼
每一回路供电负荷7.2kw
那Ic=7.2/(0.38*0.9)=21A
20A偏小吧? 如果一部分灯的补偿坏了电流会更大。

[ 本帖最后由 iamcmh 于 2010-9-25 11:36 编辑 ]
回复
xj.7204
2010年09月25日 13:44:53
4楼
楼上公式没记清。
回复
iamcmh
2010年09月25日 16:26:39
5楼
糊涂了,忘除根号3了。:L
回复
chenzi_lc
2010年09月25日 17:43:09
6楼
抱歉,写错了,是低配4.4.8,有关各出线回路瞬时动作电流整定值不应大于5In是针对的熔断器,而非断路器,不应该用此条来约束断路器的保护。

还有没有其他高见???大虾们~~~~~~~

[ 本帖最后由 chenzi_lc 于 2010-9-25 17:48 编辑 ]
回复
dianqi1972
2010年09月26日 20:43:47
7楼
20A过于保守了,其实对设计师也没好处,很容易过载而把责任推到设计师身上,其实每盏路灯都有断路器保护的,所以线路总开关还是以电缆载流量来套的比较好,路灯经常会增加红绿灯,灯杆广告,路口增强的高杆灯等负荷。
回复
只睡六小时
2010年09月27日 12:03:52
8楼
很好,我也正有此疑惑,希望能有更多的人加入到此讨论中来!为我们解疑答惑啊!非常谢谢了
回复
chen6162006
2010年09月27日 17:23:26
9楼
住宅的功率因数补偿是0.9,路灯才0.5 这个是为什么啊?差别这么大
回复
liu585quan1
2010年09月28日 14:07:41
10楼
不懂了,学习了,领教了,拿分了,走人了!
回复
sx717
2010年09月29日 08:06:23
11楼
不懂了,学习了,领教了,拿分了,走人了!
回复

相关推荐

APP内打开