有关路灯照明回路整定值的困惑
chenzi_lc
chenzi_lc Lv.3
2010年09月25日 10:21:04
只看楼主

现有一市政路灯照明项目,光源为高压钠灯,分为四个供电回路,每回路三相供电,TN-S系统。每一回路供电负荷7.2kw,供电半径650m,供电电缆VV-1Kv-4*25,PE线由Φ12圆钢替代。每一回路由断路器做过载及接地故障保护,CM1-63M/3300 40A。 审查单位意见“各路灯出线回路开关额定电流整定值偏大,根据负荷容量改为20A即可。此外,配电箱各出线回路的线路末端发生接地故障时应在《低压配电设计规范》GB50054-95第4.4.7条规定的时间内切断故障回路,因此各出线回路断路器瞬时动作电流整定值不应大于5In(In为断路器额定电流整定值)。”且审查人要求必须在系统图中备注说明“各出线回路断路器瞬时动作电流整定值不应大于5In(In为断路器额定电流整定值)”。

我认为1、低配中第4.4.7条要求是针对熔断器保护,而非断路器;
2、保护整定值亦不应单以负荷来选定,路灯管理部门可能会将周边零星新增加的灯杆接入本次设计回路,故供电电缆的裕量增大一级已成为约定成俗。
3、高压钠灯的启动电流约为计算电流的2倍,持续时间约2min,若整定值为20A,启动时会引起断路器跳闸。
本人基础有限,欢迎各位大虾指点、畅谈。
免费打赏
xiaoguilai0908
2010年10月15日 23:36:29
32楼
20A保守了点,可以大点,改成25A ,选B类短延时的开关
回复
lyx2132006
2010年10月17日 09:59:13
33楼

城市道路照明设计标准中规定路灯功率因数不小于0.85
回复
lyx2132006
2010年10月17日 12:16:31
34楼
请问这里的路灯是三角形连接的三相电路吗?路灯额定电压是380V?
回复
hualijialj
2010年10月19日 17:43:32
35楼
每个回路的额定电流In=12.88A。
启动电流倍数取2,我觉得有点大了。倍数取1.3~1.5就行了。所以断路器取20A就满足要求了。
低配4.4.7中要求没说只针对熔断器而非断路器。
关于过流整定值,不知道尖峰电流为多少,不知道该取多少倍数。电缆我觉得4x16的就足够了。
回复
sunyunao
2011年10月24日 12:15:21
36楼
没接触过,学习一下
回复
gxdbfdl
2016年01月04日 16:33:48
37楼
学习了,O(∩_∩)O谢谢!!!
回复
li_lan
2016年02月03日 15:44:26
38楼
好资料,好好学!
回复
li_lan
2016年02月03日 15:46:18
39楼
xj.7204 发表于 2010-9-25 10:57 每个回路的额定电流In=12.88A。启动电流倍数取2,我觉得有点大了。倍数取1.3~1.5就行了。所以断路器取20A …20A过于保守了,其实对设计师也没好处,很容易过载而把责任推到设计师身上,其实每盏路灯都有断路器保护的,所以线路总开关还是以电缆载流量来套的比较好,路灯经常会增加红绿灯,灯杆广告,路口增强的高杆灯等负荷。
回复
希望在前方
2017年04月09日 17:27:23
40楼
路过,看看
回复
rome18_batti
2017年05月11日 17:04:38
41楼
学习了。。。。。
回复

相关推荐

APP内打开