求助:关于市话计算量及机房预留条件的问题
jackyxing
jackyxing Lv.3
2006年01月11日 19:22:35
只看楼主

向各位高手请教:现有一个约10万平米的百货商场项目,通过指标记算:共预留800条直线,300条中继。那么关于光纤的预留量问题应该如何预留呢?请教了一下其他同事,他们说具体的计算和建筑内部的网络结构有很大关系。但是目前阶段应该如何做出光纤预留呢?通过上述市话计算,我的电话机房应该预留多大呢?100平米?如果还要在建筑中建立内部局域网的话,网络机房的面积应该如何确定?另外一个问题是:移动和联通的信号增强机房应该如何确定?有什么条件要求?

向各位高手请教:
现有一个约10万平米的百货商场项目,通过指标记算:共预留800条直线,300条中继。
那么关于光纤的预留量问题应该如何预留呢?请教了一下其他同事,他们说具体的计算和建筑内部的网络结构有很大关系。但是目前阶段应该如何做出光纤预留呢?
通过上述市话计算,我的电话机房应该预留多大呢?100平米?

如果还要在建筑中建立内部局域网的话,网络机房的面积应该如何确定?

另外一个问题是:移动和联通的信号增强机房应该如何确定?有什么条件要求?

有线进线小室中都有什么设备,需要多大面积?

谢谢大家赐教!
免费打赏
jackyxing
2006年01月16日 14:57:10
2楼
顶!
请大家帮帮忙!
回复
sleepinggod
2006年01月20日 18:48:38
3楼
我感觉你的电话和电信是一个机房就能搞定得
总体上说,我觉得,对应50348,你的机房大概不小于50平米就可以了!

网络机房可以共用一个啊,这是设备间,我猜你说的网络机房应该是管理间,
各个管理间的位置是靠设计确定的,除了和机房有主从的关系,在面积上和机房没有什么直接关系!
有线的进线如果是到管理中心,那么你用一个放大器就够了,然后就是分配分支网络,再根据实际情况加放大器。如果有自办台,要申请,然后用调制器和混频器就ok了!占不了多少面积

回复
wooshi
2006年01月25日 17:58:09
4楼
要考虑UPS和电池室的大小,电池是与功率和后备时间共同确定的,这部分面积往往忽略了,另外中继好像太多了,10~15线:1就够了。1000线以下50平米可以。有线进线室中都有一两个19“机柜的位置就行。移动和联通的信号增强机房如果按照直放站做每家一个19“标准柜足足。当然网络同样按点数考虑,分语音、数据、光纤柜等,采用800X800标准柜按照机房布置要求留好通道和检修面积就OK!同样要考虑UPS和电池室的大小,还有维护人员的工作休息场地。。。。。
回复
szlinkyj
2006年01月25日 19:11:00
5楼
1、关于电话:
如果使用数字中继方式,中继线就是一根光缆,然后接1台E1光端机就可以了。
如果使用E1中继,那么每30路中继使用1对同轴电缆,但是一般不采用。
一般使用光中继,铺设1根4芯单模光缆就可以了。
2、电话机房面积:电话机房内需要使用的设备:光配线架,1U,光端机2U,电话交换机,1个标准42U机柜,电源设备1个标准42U机柜。配线架,标准42U机柜。一共3个标准42U机柜就占地面积可以了。
3、如在建筑内部建立内部局域网:按照800个布线点计算:中心部分大概需要3个标准42U机柜。
4、移动和联通的设备都是壁挂式的,但是需要给他们分别各留1根4芯多模光缆放在机房就可以了。从设备出去的电缆叫“泄漏电缆”不需要我们预留,一般是移动和联通自己做。设备的耗电量各按照1KVA计算就可以了。另外:建议要考虑小灵通的“室内覆盖系统”。
5、有线电视仅需要一个可靠的220V电源,其他设备我们不考虑。(包括电源布线),耗电量按照1KVA计算就可以了。
6、另外:还需要考虑低压配电室和计算机网络操作间的面积。
7、根据以上情况来考虑,如果不考虑低压配电室和计算机网络操作间的面积。那么1~5总共需要20平方米就足够了。
回复
jackyxing
2006年02月06日 10:17:43
6楼
谢谢大家,不过我还有一个问题想请教5楼的:“4、移动和联通的设备都是壁挂式的,但是需要给他们分别各留1根4芯多模光缆放在机房就可以了。”我们为什么要预留一根多模光纤呢
回复
jackyxing
2006年02月07日 13:28:08
7楼
ding~~~~~~~~~~~~~``
回复
wyx8008
2006年02月12日 11:25:29
8楼
顶一下!
回复
szlinkyj
2006年02月13日 13:02:49
9楼
联通和移动的室内覆盖设备,都需要E1接口,E1接口是从光端机引过来的。每个光端机需要1芯光纤/
回复

相关推荐