发电机长期安全运行的必要条件
fatoig0797
fatoig0797 Lv.2
2010年09月25日 09:15:08
来自于电站工程
只看楼主

发电机长期安全运行的条件如下:(1) 按制造厂铭牌规定的技术参数运行,即按额定运行方式运行。(2) 当冷却介质的温度超过额定值[如发电机入口冷却空气温度大于四十度或轴承冷却介质的温度超过三十度(应在十五度到三十度之间),轴承温度不应超过七十度,温升不超过四十度]时,如果定,转子绕组及定子铁芯的温度未超过允许值,可不降低发电机出力,但当这温度超过其允许值时,则应减小定子,转子电流,直到上述温度回到允许值为止。

发电机长期安全运行的条件如下:
(1) 按制造厂铭牌规定的技术参数运行,即按额定运行方式运行。
(2) 当冷却介质的温度超过额定值[如发电机入口冷却空气温度大于四十度或轴承冷却介质的温度超过三十度(应在十五度到三十度之间),轴承温度不应超过七十度,温升不超过四十度]时,如果定,转子绕组及定子铁芯的温度未超过允许值,可不降低发电机出力,但当这温度超过其允许值时,则应减小定子,转子电流,直到上述温度回到允许值为止。
(3) 机端电应在额定电的5%左右,而功率因数为额定功率因数(一般为0。8%)时,发电机可带额定负何长期运行,即能保持额定出力。
(4) 发电机连续运行的最高允许电压不得大于额定电压的1。1倍。最低运行电压一般不低于额定电压的0。9倍。
(5) 当发电机端电压降到0。95倍额定电压以下时,定子电流长期允许值仍不得超过1。05倍额定电流值。
(6) 当功率因数与额定功率因数有出入时,发电机负何应调整到定,转子电流不超过该冷却介质温下所允许的数值。
另外,发电机三相允许不平衡电流值应遵循制造厂的规定。在无制造厂规定时,三相电流之差不得超过额定电值的20%,同时任一相电流不得大于额定电流。
免费打赏

相关推荐

APP内打开