小生现在略微接触了此类压缩机。天天在调试此压缩机,所以要是有达人已经接触过这类压缩机我们可以分享下下信息。背景:Danfoss Turbocor磁悬浮离心压缩机实际上是澳大利亚的Turbocor的品牌,近几年被收购了。此压缩机是无油,只有一个活动部件既其永磁轴心。 利用CAREL的PLC控制器和自己的控制程序来实现全部的控制。制冷剂R134A由于现在造价高,现在向中国出售的水冷,风冷机组不是很多。据小生所知,只有麦克维尔在武汉有一台做了宣传,还有一家澳大利亚公司在北京,香港,新加坡各有少数水冷机组
由于现在造价高,现在向中国出售的水冷,风冷机组不是很多。据小生所知,只有麦克维尔在武汉有一台做了宣传,还有一家澳大利亚公司在北京,香港,新加坡各有少数水冷机组
其水冷机制冷量由:280-3000KW
风冷机制冷量不详,这个星期一要去问问。
我用背景介绍开一个头
希望能得到很多提问
希望我能分享的信息有用
22楼
没错啦, 这台机子只能制冷. 我没有见过制热的案例. 我想的话集中供暖还是用锅炉比较好的吧
回复
23楼
第一次知道,老外远远地把我们甩在了身后:L
回复
24楼
据我所知, DTC压缩机在中国的代理是麦克维尔, 不知道是不是独家代理。 你自己买压缩机是买不到的。 要找麦克维尔买. 看看你能不能连续下下麦克维尔的相关人员问问. 顺便问一下,你用的是哪家的机器?
回复
25楼
传几张磁悬浮压缩机的图:lol :lol :lol
回复
26楼
我现在天天在搞磁悬浮,开始头挺大的,不过现在觉得也没什么了,当然我指的是应用方面。
回复
27楼
确实时间长了就没啥.. 这种压缩机很有效率. 但是也有很多办法使这台压缩机变的很不稳定.
回复
28楼
看来两位已很熟悉这个压缩机了,能否分享一下具体应用时注意点和碰到的典型问题?:time: :time:
回复
29楼
说两点吧,1、在判断吸气温度(或者过热度)的时候不能依靠压缩机自带的温度/压力传感器,经确认此传感器在空调工况下,特别是吸气口稍微有点液滴的情况下不适用。(此问题折腾了近个月)
2、机组在断电至少等候15分钟,让机组完全断电,不然可能引起down程序等不成功。
3、对于双压缩机的机组,第二台压缩机的启动,其转速可能会被限制在某一转速,此大多和软件设定有关。
。。。。
最好是能交流啦,这么说太麻烦了
回复
30楼
请你说说第一个问题。 我没有看明白。 吸气口稍微有点液滴的情况下不适用?
压缩机断电15分钟后才能让那4个9000微法的电容放电,才能根据故障分析然后开启顶盖进行更换部件
对于双压缩机或者多台压缩机的应用情况下,后启动的压缩机都会被设定在某一个转速启动,但是注意不是长时间限制。关键是看你的公司自己的控制程序,在启动的工况下限制转速时间一般都是会在150S时间内, 等待IGV开启,压力的平衡等等。
没明白引起down程序不成功是什么意思。
小生向老师求解赐教!
回复
31楼
第一个问题是跟turbocor确认过,即此传感器只作为报警停机而加入至于显示温度则需要有条件才能满足。此传感器过于灵敏,一点的温度场扰动都影响其准确性,而吸气口由于存在制冷剂带液的影响,所以不满足其使用条件。
第二个问题则是由于压缩机不完全断电,则down程序时不起作用(当然我只是基于我测试的机组,不过我想这应该是Turbocor压缩机的原因,即有共性)。
对于双压缩机或多压缩机的机组,由于后启动的压缩机不知道第一台压缩机处在哪个转速,就算软件设定一个转速也无法满足实际需要的转速要求,此时后起的压缩机只能自己去调整转速,如果能突破限制它的转速则没有什么问题,不过存在我之前说的那个隐患。(此问题已得到解决,只是想提出来分享下看看有没有其他人发现类似的问题)
顺便分享下你的经验啊,谢谢。
回复