关于单相接地的深入探讨,有没有人会啊?
gyw2006
gyw2006 Lv.3
2006年01月11日 14:52:01
来自于电站工程
只看楼主

在中性点不接地系统中,电压互感器采用三相五柱式B相接地方式,正常情况下UA=57.7V,UB=57.7V,UC=57.7V,A相对地100V,B相对地0V,C相对地100V.在一次侧发生单相接地时,二次侧的相线电压会有什么变化呢?特别是A相B相接地时不同影响?

在中性点不接地系统中,电压互感器采用三相五柱式B相接地方式,正常情况下UA=57.7V,UB=57.7V,
UC=57.7V,A相对地100V,B相对地0V,C相对地100V.
在一次侧发生单相接地时,二次侧的相线电压会有什么变化呢?
特别是A相B相接地时不同影响?
yxwliul
2006年01月11日 21:41:44
2楼
金属性接地时,非接地相相电压升高至线电压,接地相当然为0了,线电压保持不变
回复
gyw2006
2006年01月12日 07:50:02
3楼


假设A接地了,A对地100V,
那你认为正常情况下的A对地100V,有什么不同吗?
回复
yxwliul
2006年01月12日 23:30:31
4楼
A接地了,对地为0了
回复
tcchezhong
2006年01月13日 08:14:34
5楼

同意
回复

相关推荐

APP内打开