深圳地铁设备安装现场图片——请高手指点
cxy84921
cxy84921 Lv.2
2010年09月24日 17:51:39
来自于通风排烟
只看楼主

给水管

给水管

SDC15477.JPG

king2006_lyt
2010年10月01日 11:24:43
12楼
我觉得还是没咋控制好这个质量关。
回复
fc_hvac
2010年10月03日 02:36:50
13楼
唉,还在上学,真的这么 "黑" 吗??
回复
sparewell
2010年10月04日 21:45:59
14楼
质量做得太差了吧,1、风管与横担间没有放木头,而丝杆已经割短了2、风机盘管高位没有加排气阀3、阀门过墙超过200mm,4、白色保温钉一硬度不够二不够好看5、水管支架直接打在加气砖上,确保力度够了吗?6风口直接开在水管上方,以后消防验收就知道问题来了~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
hbgwhb
2010年10月05日 19:46:14
15楼
实在看不下去,这么施工行吗?
回复
cam911
2010年10月07日 13:03:28
16楼
实在看不下去,这么施工行吗?
回复
ytstefa2010
2010年10月08日 09:17:09
17楼
刚毕业学习了。
回复
angelo_yu
2010年10月08日 17:47:33
18楼
施工质量也特差了,可算是反面教材吧!
回复
jtllee
2010年10月08日 21:24:18
19楼
看着就觉得脏 防火阀那个装的有点不靠谱 先接三通在防火阀 一点用都没有
回复
寒冬
2010年10月09日 19:46:23
20楼
焊接质量感觉很一般,不知打压会怎么样,能一次成功吗?
回复
cxy84921
2010年11月01日 16:24:26
21楼
确实是这个道理。
回复

相关推荐