2楼
冰水做DCC供回水应该是指用混水泵吧
回复
3楼
DCC回水一部分与冰水供DCC水混合,控制回水混合量就能控制DCC供水温度了
回复
4楼
纯冰水进去,不分一次二次泵的系统
回复
5楼
把DDC换成风机盘管的,做好排水,不就可以了吗?
如果不加换热器,又不加二次泵,那就是冷凝水的问题了,做好冷凝水的处理就好了。
回复
6楼
DCC是放在无尘室里用的,关键部分是无尘室需要控制恒温恒湿的,
回复
7楼
一般有两种方法,第一采用混水泵,第二采用板换换热
回复
8楼
如题,,,,,,,
回复
9楼
我们工厂直接用的12°c冰水,MAU送风点为,露点温度12°c,温度20°C,控制得很好啊,
回复
10楼
DCC是放在无尘室里用的?怎么用?难道是放在工作人员的桌子上?有这样的安装方式吗?
DDC一般不是在回风墙内么?怎么可能放在室内?
回复