为什么几种制冷机的冷却供回水温度不一样呢?
fantingting21
2006年01月11日 14:10:13
来自于中央空调
只看楼主

为什么几种制冷机的冷却供回水温度不一样呢?比如:螺杆机,溴化锂吸收式制冷机,还有离心机。,以开利为例,螺杆机的冷却供回水温度为30-35,离心机为32-37,溴化锂吸收式为32-37.5,为什么阿??请教ing

为什么几种制冷机的冷却供回水温度不一样呢?比如:螺杆机,溴化锂吸收式制冷机,还有离心机。,以开利为例,螺杆机的冷却供回水温度为30-35,离心机为32-37,溴化锂吸收式为32-37.5,为什么阿??请教ing
免费打赏
dongzhesheng@co163
2006年01月11日 15:30:10
2楼
冷却水供回水温度是厂家在测试台上测试工况的数值。实际使用时,供水温度取决于当地湿球温度值和冷却塔的散热性能,回水温度取决于机组的冷量负荷和换热性能。
通常做设计选型时,供水温度按当地夏季湿球温度加4~5度考虑,供回水温差按5度考虑,溴化锂机组的供回水温差略大,按5.5~6度考虑。
回复
fantingting21
2006年01月11日 21:31:45
3楼

谢谢,你说得太好了!可是为什么供水温度按当地夏季湿球温度加4~5度考虑呢?
回复
dongzhesheng@co163
2006年01月11日 21:55:41
4楼

假如冷却塔散热效果很好,选型足够大,冷却水出水(主机进水)温度理论上的极限值就是当时当地湿球温度,考虑冷却塔实际的散热性能,选型也不可能太大,所以设计工况为当地夏季湿球温度加上4~5度。
回复
fantingting21
2006年01月12日 16:04:02
5楼


谢谢