第二次图纸会审
bingyu0605
bingyu0605 Lv.12
2006年01月11日 12:37:01
来自于采暖供热
只看楼主

我传个图,有兴趣的朋友看看,多提宝贵意见。我就那自己开刀了,给大家做个垫脚石,从我的错误中吸取教训,增长经验。

我传个图,有兴趣的朋友看看,多提宝贵意见。

我就那自己开刀了,给大家做个垫脚石,从我的错误中吸取教训,增长经验。

4b9825af1157e747f34f.rar
435 KB
立即下载
免费打赏
9750005
2006年01月12日 09:56:06
12楼
先说一下第二个图吧,也就是给排水图纸:
1.排水系统好像每层都放了检查口,有必要吗?
2.给水立管底层应设总阀门。
3.排水立管出屋面处怎么处理?
4.入口压力不能满足时采取什么措施?
5.给排水管道应设支吊架。
6.卫生器具选用节水型,请给出阀门型号。
7.给出灭火器的数量。
8.我们这要求计算出生活用水量的。
好像各地方的审图标准不一样的,安安别见怪啊!
回复
9750005
2006年01月12日 10:06:03
13楼
地暖图星际说的对,而且把一个房间分了两个环路好像也不好控制吧!但是安安的意思好象是,把房间的南侧和走廊放在一起控制,因为南侧靠窗有阳光可以凉点,北边热了屋子里会感觉舒服的对吗?
回复
9750005
2006年01月12日 10:07:44
14楼
真的星际,我觉得安安这么画也可以啊,三路管子长短没差太多的,也可以,走廊和南侧的放在一起控制也满好的。
回复
80教育
2006年01月12日 11:27:57
15楼
来晚了,安安画图水平不错!地暖用鸿业画的?
暖:
1 供回水温度,按新规范,55-45(我们这里开始按这个审了)。暖说明中还需完善,热负荷,流量,最不利环路阻力等。
2 图中供回水管最好区分开,供-实线;回-虚线。
3 分积水器的位置不太好,能否放在轴A与轴1处。
水:
1 系统图变径符号(暖好像也没标)。
2 消火栓箱型号(选下面放灭火器的),明装,得交代清楚。
3 排水立管中检修口按规范的话,应去掉一个。消音排水管有点奢侈。
4 排出管最好放大一号:De110-->De160.
5 男卫生间地漏位置不好,应考虑找坡方便来定。
大家在讨论!
回复
9750005
2006年01月12日 11:54:01
16楼
安安你的图好像是很急啊,我不是故意给你提意见啊,只是想我们大家以后做图能够完美一些。你说呢?
我再谈一下地暖的图吧:
1.我们这要求有详细的工程概况介绍(**结构,**层,**楼等等)
2.设计依据中是否考虑再增加一项《地面辐射供暖技术规程》JGJ142-2004。
3.设计温度按房间的使用功能分别写出。
4.写出室外设计温度和计算热负荷时所取的热指标值,因为现在公共建筑也要求按节能标准做了,热指标取值很关键。
5.是否应该强调一下做盘管的填充层施工时,管道应该是充满压力的,一般不低于0.6MPa,这样可是随时发现施工不当时所造成的管道渗漏。
6.C轴处的R2,R3和2轴的R1好像在梁中吧(不知道结构怎么布置),是不是下不了管子啊?
回复
bingyu0605
2006年01月12日 16:51:15
17楼
感谢这么多朋友的参与,我有选择的解答吧!
10楼ID:lwjlwj:采暖图1中R4已经改到0C/5轴处,谢谢!
11楼ID:xingji:1.你的想法很好。我试过的,北侧管子是90米,南侧110米,管子长度相差较大。
2.R2、R3合并的建议也不错,可是要穿墙了吧?考虑到尽量少穿房子之间的强我给分开了,我们盖房一般只预留这楼板的洞。
3.4楼四楼的L1长度的确标错了。谢谢你
回复
bingyu0605
2006年01月12日 16:52:38
18楼
15楼IDtaojin1314:
1 供回水温度,按新规范,55-45(我们这里开始按这个审了)。暖说明中还需完善,热负荷,流量,最不利环路阻力等。
回:谢谢提醒,问下,你说的规范是地标还是国标,我用的是《地面辐射供暖技术规程》JGJ142-2004。地标05N是允许的。
2 图中供回水管最好区分开,供-实线;回-虚线。回: 回:还要标这个呀?向你学习。
3 分积水器的位置不太好,能否放在轴A与轴1处。 回:南侧就是马路了,北侧是自己的院子,考虑这点,放在了北面。
水:
1 系统图变径符号(暖好像也没标)。 回:还要标这个呀?向你学习。
2 消火栓箱型号(选下面放灭火器的),明装,得交代清楚。回:小陶考虑的很全面 。
3 排水立管中检修口按规范的话,应去掉一个。消音排水管有点奢侈。回:对。
4 排出管最好放大一号:De110-->De160. 回:考虑中《《《《
5 男卫生间地漏位置不好,应考虑找坡方便来定。回:考虑到兼做清扫口,放中间了,我记住了。
回复
bingyu0605
2006年01月12日 16:53:37
19楼
ID:9750005
先说一下第二个图吧,也就是给排水图纸:
1.排水系统好像每层都放了检查口,有必要吗? 回:按规范可以省一个,我就得多加个更好些。
2.给水立管底层应设总阀门。回:我丢了,一针见血啊!
3.排水立管出屋面处怎么处理?回: 师父说放闷顶里。哪位有更好的法?
4.入口压力不能满足时采取什么措施? 回:此情况不考虑予,若真有,加增压设施。
5.给排水管道应设支吊架。 回:是的,施工验收规范有规定。
6.卫生器具选用节水型,请给出阀门型号。 回:节水接受。型号归甲方决定吧?
7.给出灭火器的数量。 一个三角代表一个呀?
8.我们这要求计算出生活用水量的。回:应该算,谁教教我呀?
地暖图:
1.我们这要求有详细的工程概况介绍(**结构,**层,**楼等等)回:我知道的,偷懒了,下不违例。
2.设计依据中是否考虑再增加一项《地面辐射供暖技术规程》JGJ142-2004。回:我丢了,又一针见血啊!
3.设计温度按房间的使用功能分别写出。回:应该这样,接受忠告。
4.写出室外设计温度和计算热负荷时所取的热指标值,因为现在公共建筑也要求按节能标准做了,热指标取值很关键。回:不太清楚这东西,是不是民用小于50,公建呢?
5.是否应该强调一下做盘管的填充层施工时,管道应该是充满压力的,一般不低于0.6MPa,这样可是随时发现施工不当时所造成的管道渗漏。 回:带压施工,写上会更好。
6.C轴处的R2,R3和2轴的R1好像在梁中吧(不知道结构怎么布置),是不是下不了管子啊?回:结构图还没出来,等施工各方图纸会审解决。
回复
bingyu0605
2006年01月12日 16:54:12
20楼
多谢各位的指导,安安接受朋友们珍贵的意见。
同时欢迎刚到的朋友们继续提问。
有几个问题我提出来,请朋友们指教(我上面已经提过,摘出来的):
1.生活用水量如何计算?以此楼为例子。假如指标去150(行吧?),人数咋定?
2.有比《地面辐射供暖技术规程》JGJ142-2004新的规范了?
3.坡屋顶,透气管出屋顶,还是放闷顶里?
回复
xingji
2006年01月12日 18:14:10
21楼
好象没听说更新的地暖规范,03年的就是03K404 在后来就是这个JGJ142-2004了.透气管个人感觉还是别放在闷顶里,虽说不怎么上人,可也味啊!在说也不利于透气啊!屋顶是彩钢的话,也可以做好结合处的!不往下漏雨就行啊!
回复

相关推荐

APP内打开