那位大侠在实际工程设计中应用过干盘管?是怎么计算的?小弟想知道计算过程?请指教!谢谢!
那位大侠在实际工程设计中应用过干盘管?是怎么计算的?小弟想知道计算过程?请指教!谢谢!
2楼
干盘管就是用来制冷的,只是要求供水温度要高于室内露点温度,保证干盘管不结露。设计时计算出需要的制冷量,确定好供回水温度,厂商就可以根据他们自己的产品选型了,比如选换热面积、排数等
回复
3楼
:handshake 。谢谢!能否具体点,最好有计算公式的。
回复
4楼
确定一个送风温差,由室内负荷和送风温差可以计算出干盘管的风量及冷量,厂家会根据供回水温度、干盘管阻力及冷量选型的。
回复
5楼
厂家会根据供回水温度、干盘管阻力及冷量选型的。
回复
6楼
我都是直接拿干盘管样本选的,注意的是干盘管一般至负责室内显热即可,选型可比普通盘管小点
回复
7楼
我们公司没有使用这个技术,但是作为临界点考虑的话因该是比较哦啊充分考虑的,不过冬天的时候我们都是提前把冷盘中的水要提前还掉,纺织盘管解冻的危险
回复
8楼
对于厂家来说计算这个比较方便,一般都有详细的资料
回复
9楼
干盘管就是用来制冷的
回复
10楼
干盘管 和正常盘管没什么本质差别,只是一种特殊形式而已,不是不走水是它主要控制冷负荷而已,一般不做湿负荷要求 另外注意别产生凝结水就行了
回复
11楼
干盘管比较卫生,由两个方面要考虑:
1. 水温要比较高,高于进风的露点温度,一般15/20或更高;
2. 盘管设计要稍加考虑,加快流速,以保证换热效率;
PS. 水温比较高时,可以利用高温冷源,此时冷源的效率很高。
回复