漏电断路器能用兆欧表测绝缘电阻吗
默默超越自己
2010年09月23日 22:18:26
来自于断路器
只看楼主

漏电断路器能用兆欧表测绝缘电阻吗兆欧表会产生多大的电压,会对电子元件产生损伤吗按漏电断路器的压敏电阻值标示821KD10,应该可以耐800V[ 本帖最后由 sunyonglei 于 2010-9-23 22:46 编辑 ]

漏电断路器能用兆欧表测绝缘电阻吗
兆欧表会产生多大的电压,会对电子元件产生损伤吗
按漏电断路器的压敏电阻值标示821KD10,应该可以耐800V

[ 本帖最后由 sunyonglei 于 2010-9-23 22:46 编辑 ]
免费打赏
dianqipanli
2010年09月24日 04:32:34
2楼
《建筑电气施工质量验收规范》GB50303-2002中6.2.4条:5.回路中的电子元件不应参加交流工频耐压试验.;........。既然不必耐压,也没有必要进行绝缘测试了。常用的兆欧表按功能不同,有500、1000、2500等电压等级,虽然电压较高,但电流很小,一般不会对电子元件造成损坏;不过现在的集成电路等新型电子元件可是很娇贵的,连静电都可以造成损坏,还有电容器恐怕也要击穿了。
测量漏电开关绝缘干什么?你用万用表电阻档测一下就可知道,只有几千欧;用兆欧表测量只能是零了。
回复
默默超越自己
2010年09月24日 06:18:33
3楼
有用户对已经安装好的漏电断路器用兆欧表测量过绝缘电阻,现在电子部件发生了故障,担心是这个原因引起的。不知道摇表的输出电压是什么波形,幅值多大。
回复
dianqipanli
2010年09月24日 13:47:50
4楼
摇表输出电压为经整流后的高压直流电,电压见表上标记。电流很小。但对电子元件应该是有影响的。
回复