摘 要 本文从提高能源利用率出发,论述系统能耗环节和评估;已运行系统能源浪费的表现和程度;分析能耗悬殊的原因;提出依靠科技技术,改造和完善系统挖掘节能潜力。 一、供热系统消耗能量的环节和评估1.供热系统消耗能量的环节供热系统由热源把热能送达热用户,一般都要经过热制备、转换、输送和用热这几个环节。 我国城市集中供热热制造主要来自燃烧化石燃料(煤、油、气)的区域锅炉房和城市热电厂。区域锅炉房的主要耗能设备是锅炉、燃料输送及灰渣清除机械、鼓风机和引风机、水制备和输配系统的水泵(循环水泵,补水泵和加压泵);它们耗用的能源是燃料、电力、水和热;通常可以用单位供热量的消耗量来评定耗能水平。热电厂是由抽凝式、或背压式(包括恶化真空)供热机组排、(抽)汽通过热能转换装置(通常称为首站热交换器)传递给热网系统;首站是供热系统的热源,主要耗能设备是热交换器、输配系统的水泵,它们耗用的能源是蒸汽、电力、水和热;通常可以用单位供热量的消耗量来评定耗能水平。
摘 要 本文从提高能源利用率出发,论述系统能耗环节和评估;已运行系统能源浪费的表现和程度;分析能耗悬殊的原因;提出依靠科技技术,改造和完善系统挖掘节能潜力。
一、供热系统消耗能量的环节和评估
1.供热系统消耗能量的环节
供热系统由热源把热能送达热用户,一般都要经过热制备、转换、输送和用热这几个环节。
我国城市集中供热热制造主要来自燃烧化石燃料(煤、油、气)的区域锅炉房和城市热电厂。区域锅炉房的主要耗能设备是锅炉、燃料输送及灰渣清除机械、鼓风机和引风机、水制备和输配系统的水泵(循环水泵,补水泵和加压泵);它们耗用的能源是燃料、电力、水和热;通常可以用单位供热量的消耗量来评定耗能水平。热电厂是由抽凝式、或背压式(包括恶化真空)供热机组排、(抽)汽通过热能转换装置(通常称为首站热交换器)传递给热网系统;首站是供热系统的热源,主要耗能设备是热交换器、输配系统的水泵,它们耗用的能源是蒸汽、电力、水和热;通常可以用单位供热量的消耗量来评定耗能水平。
热能输送由热网承担,供热管道由钢管、保温层和保护层组成,其结构和材料选择依敷设而异。管道敷设有架空、管沟和直埋三种方式,它们的能量消耗是沿途散热的热损失和泄漏的水、热损失。一般可用热网热效率来表示其保温效果和保热程度;热网补水率来表示热网不泄漏的程度。在热网管线上有时还设置中间加压泵,以降低和改善系统水力工况(设置在非空载干线上,还能节省输送电耗),它的能量消耗设备是水泵,可用单位供热量的耗电来评定耗能水平。
能量转换是通过热力站热交换器把一级网的热能传递给二级网,并由它输送到热用户。热力站是二级网的热源,主要耗能设备是热交换器、二级网系统循环水泵和补水泵。它们耗用的能源是一级网高温水/蒸汽、电力、水和热;通常可以用单位供热量的消耗量来评定耗能水平。
用热即终端系统用热设备。城市集中供热主要是建筑物内的采暖(为简化分析只谈最大热用户)。一般都是通过采暖散热器把热传给房间以保持舒适的室内温度。它的耗能设备是采暖散热器。其能量取决于建筑维护结构保温性能、保持的室内温度和外界环境的温度;其耗热量可通过计量进入的循环水量和供、回水温差积分获得。通常以单位供暖面积的耗热量来评定耗能水平。
2.系统热耗的估计
供热系统从热制备转换输送用热环节的能量进入和输出必须相等,即:
输入能量=可用能量+∑能量损失
能源利用率=可用能量/输入能量
可以这们认为:供热系统是由多个子系统组成。热用户是终端,采暖散热器是终端用热设备。热力站、二级网和终端组成二级网子系统,热力站热交换器成为该子系统的能量转换点,一级网水则为它的热源。锅炉房(或热电厂首站)、一级网和热力站组成一级网子系统,势力站是该子系统的热用户,锅炉受热面(或首站热交换器)成为能量转换设备,锅炉(或热电厂经汽机的蒸汽)是热源。锅炉本体(或热电厂)自成一个子系统,称为热源子系统。若设采暖散热器耗热量为N0,二级网管路热损失为E1,泄漏热损失E2。热力站内热损失E3,二级网管路热损失为E4,泄漏热损失E5,锅炉房(首站)内热损失E6。输入能量是燃料热N3,能量损失包括化不完全燃烧损失E7、固体不完全燃烧损失E7、飞灰热损失E8、灰渣热损失E9,排烟热损失E10、(热电厂还应增加一项:供热分担的厂内热损失E11),输出则是二级网子系统的输入能量N2。
则:一级网子系统的输入热量N1=N0+E1+E2+E3
一级网子系统热能利用率B1=100×N0/N1(%)
二级网子系统的输入热量N2=N1+E4+E5+E6
二级网子系统的热能利用率B2=100×N1/N2(%)
热源子系统的输入热量N3=N2+E7+E8+E9+E10(6E11)
热源子系统热能利用率B3=100×N2/N3即锅炉热效率(热电厂热效率)(%)
供热系统热能利用率B=B1×B2×B3(%)
3.系统电耗的估计
系统电耗评估与热能评估一样可以子系统计算后叠加。系统主要耗电设备有循环水泵、补水泵、鼓风机和引风机等。它们单位供热量的电耗由下式计算:
(1)水泵耗电量
s=(h∑0(G×△H)/(267.3×η)/∑N0
式中,G—水泵运行流量,!3/h;△H—水泵运行扬程 m;η—水泵运行效率 ;∑N0—系统供热量;h—有效小时数。
(2)风机耗电量可用同一个计算公式。此时
式中,G—风机运行风量;△H—风机运行风压;η—风机运行效率(对皮带传动应包括机械传动效率);∑N0—系统供热量。
4.系统泄漏损失的估计
系统泄漏损失导致水资源和热能两方面损失。
(1)水资源损失量可认为等于系统补水量BS。若系统运行循环水量为G,则
系统补水率P=100×BS/G (%)
(2)系统泄漏热损失由下式计算:
单位供热量的泄漏热损失BR=[P×G×ρ×C(t1-t0)]/∑N0
式中 ρ—水的密度,C—水的比热,t1—供水温度,t0—水源温度。
2楼
二、从供热系统供热现状看节能潜力
下面列举一些实例,一是说明供热系统供热现状能耗存在着很大的差别,节能潜力巨大。二是说明经应用科学技术来改进和完善的系统,节能效果显著。
1.1993年北京对住宅供暖煤耗进行抽查,结果是煤耗差别很大:数据如表2—1。
表2-1 1993年北京住宅供暖煤耗情况统计
〖BG(〗〖BHDFG2,WK14ZQ1,K4。3,K4W〗单位供暖面积煤耗(kg/m2)〖〗22〖〗25〖〗31〖〗39
〖BHDG2〗占全市最单位的百分数(%)〖〗5〖〗20〖〗45〖〗30
〖BH〗与全市煤耗平均值比较(%)〖〗-30.71〖〗-21.26〖〗+2.36〖〗19.08〖BG)F〗
说明:★煤发热量为23.03MJ/Kg。
★全市煤耗平均值为32.75Kg/m2。
2.浓阳惠天热电有限公司浓海热网(原沈阳第二热力公司)应用微机监控,节能可观:该公司于1993年12月7日对33个微机监控的热力站统计,采暖平均热指标为35.5Kcal/h.m2,而无微机监控的热力站统计,采暖平均热指标为42Kcal/h.m2。这说明采用微机监控,实施科学运行,消除系统失调,可节能15%左右。
3.山东省荣成市供热公司安装自力式平衡阀,既节能又增收:该公司文化站(热力站)是以热电厂蒸汽为热源的一个热力站。供热面积12万平方米,分东、南、西北三条支线,连接91个热用户。1997年在供水或回水管上共安装73台自力式流量控制器(除末端和压差较小的引入口不设置外,占全部热用户的80%),使热网系统水力工况大为改善:原来三条支线的供回水温差分别为东区5.5℃、南区9.1℃、西北区15.2℃,现在的供回水一样,都是13℃,实现了水力平衡;经调整后的单位供热面积循环水量在2~3公斤/小时,大多数在2.5公斤/小时,达到设计要求;在与去年蒸汽用量持平的情况下:增加供热面积1万平方米,增收用户热费达18.8万元。只运行一台45KW的水泵(原来是二台30KW的水泵),节约循环水泵电费约70万元。说明二级热网改善,解决了水平失调,就可节约热能8%,循环水泵电功率减少25%。
表2-2 三种敷设方式管道保温状况实测数据
〖BG(!〗〖BHDFG2,WK13ZQ1,K6。2,K6W〗敷设方式〖〗架空〖〗地沟〖〗直埋
〖BHDG2〗管道外径(mm)〖〗820〖〗820〖〗529
〖BH〗测点间距(m)〖〗355〖〗2133.5〖〗2647
〖BH〗保温材料/厚度(mm)〖〗海泡石/20〖〗岩棉/68〖〗聚氨脂/50
〖BH〗实测流量(M3/h)〖〗2228〖〗12642073〖〗353.5447.3
〖BH〗管壁温度(℃)〖〗69.869.5〖〗69.567.9〖〗69.368.4
〖BH〗单位面积热损失(W/2)〖〗850〖〗572〖〗92
〖BH〗沿途温度降(℃/km)〖〗0.85〖〗0.75〖〗0.34〖BG)F〗
说明:实测时间:1999.2.1 实测时室外温度:3—4℃
5.山东省烟台市民生小区计量收费改造试验有效果:1997年在建设部城建司的指导下,美国霍尼韦尔公司与烟台市合作在烟台市民生小区建立示范点进行计量收费的实验研究,试验有单管式和双管式系统,并有相应的对比楼。
试验楼内采暖系统入口都安装热量计、散热器前都设温控阀;入口的自力压差控制阀、立管的平衡阀、散热器回水支管的流量表、散热器上的热分配器按不同方案设置。对比楼内只在采暖系统入口安装热量计。
根据一个冬季运行的数据分析表明:没有过热和过冷现象,用户满意,能耗都低于对比楼,节能率4.13~10.76%。
回复
3楼
三、供热系统能耗悬殊的原因分析
1.设备效率的不同:
□锅炉热效率是衡量热源子系统热能利用率的指标。体现燃料热被有效利用的程度。目前,燃煤供热锅炉的设计热效率(≥7MW)一般在75—85%(燃油、汽供热锅炉热效率在90%左右)。但在使用时,由于锅炉结构、燃料供应、技术水平、管理水平、人员素质等方面不同的原因,使锅炉的运行效率差别很大。好的,能达到设计热效率,保证锅炉出力,差的,燃烧不完全、排烟温度高,各项热损失大,热效率不及50%,锅炉出力大幅度降低,导致能源浪费,大气环境,污染增加。□风机、水泵效率是由电能转化为有用功的份额,体现电能被有效利用的程度:目前,风机、水泵效率一般在55—75%。它们的流(风)量和扬程(压头)的选择与配置是十分重要的。选择与配置得当,装机电功率合适,运行工作点处于设备高效率区域,电耗少。选择与位置得不当(一般是偏大),装机电功率偏大,运行工作点偏离设备高效率区域,则电耗多。两者的相关可达10—30%。不仅如此,锅炉的鼓、引风机配置不当,还会导致锅炉热效率下降,循环水泵配置当当,还会影响系统水力工况。
风机是热源子系统的主要附属设备,水泵是热网(一级和二级)网子系统的主要设备。其电耗大小,不但对电资源有影响,也对运行成本有显著影响。由于城市集中供热热负荷有随气候及用热规律变化的特点,设置变速风机和水泵已在发展并被实践证明可以进一步节能。
2.输送条件的不同:
□热网热效率是输送过程保热程度的指标,体现管道保温结构的效果。一般热网热效率应大于90—95%。从上面实测情况看,直埋敷设管道能达到这一要求;而架空和管沟都达不要要求,其热损失远大于10%。如果地沟积水,管道泡水,保温性能遭破坏,其热损失甚至大于裸管。这一问题广泛存在于早期建设的热网。
□热网补水率可近似认为(忽略水热胀冷缩的补充)是输送过程失水的指标。目前,热网(特别是二级网)运行补水率差别很大,在0.5~10%范围变化。正常情况下,应在2%左右;好的,补水率可在1%以下;差的,管道泄漏和用户放(偷)水严重,补水率可达10%左右。系统泄漏丢失的是热水,补充的是比回水低得多的冷水(一般是10—15℃),要把它加热到供水温度至少是循环水的三倍(二级网运行供水温度一般为55—85℃,回水温度40—60℃)。这就是说,系统补水不仅是水耗问题,热耗是更大的问题。例如:补水率1%,即相当于减少至少3%的供热量;补水率10%,则相当于减少至少30%的供热量,其差别多大呀!
3.运行技术水平的不同:
□热网水力失调度是流量分配不均程度的指标:按用户热负荷分配流量,使每个用户室温达到一致且满足要求,则失调度为1,即热网无水力失调。若分配不当,出现冷、热不均现象,说明有水力失调,其失调度是大于或小于1。大于1,会使用户室温过高,导致热量浪费,小于1,会使用户室温达不到要求,供热不合格是不允许的。为解决失调问题,正确的做法应该是改进和完善热网,如在终端设置自力式流量平衡阀或其它有效措施;但至今仍然有大大量的系统不同程度地采用‘大流量小温差’来缓和这一问题。其实,‘大流量小温差’运行并不减少供热的热损失,而且带来循环水泵电耗的大幅度增加和热源供热量的增大(电耗与流量、扬程成正比;在管网不变条件下,电功率随流量的三次方变化)。实例说明,科学解决水力失调,系统在设计流量下运行,能挖出8—15%的供热量。
□科学运行调度实施按需供热,实现设备长期在高效率区间运行:做到这一点的,供热能耗就会降低,违背这一点的,供热能耗就会升高。下面仅举几例说明:
☆根据实际情况,制订调节方式:目前,一般采用质调节。有些系统采用质、量并调,在初、末寒期适当减少循环水泵运行台数,就明显降低电耗。国外普遍采用量调节,其原因是:
①量调节的循环水泵电耗最少。从理论上说,在管道尺寸已确定的情况下,减少流量和降低电耗是三次方关系。如流量减少30%,电功率节省65.75,对于多数地区一长段时间用70%的流量运行、年减少电耗40%左右是不成问题的。这是一个十分可观的节能数字。②量调节对用户热量变化的响应比质调节快得多。质调节的温度变化从热源到用户热量变化的响应比质调节快得多。质调节的温度变化从热源到用户的传递是以流速进行,管道中水流速为1至2米/秒,传送到1公里远的用户需要的时间是8分20秒—16分40秒,如果传送到10公里远的用户就需要1.5—3小时;如果水流速低,传递时间将增加,而量调节是以声速传递,其响应几乎是同步的。因此,一级网采用量调节是发展趋势。量调节应采用变速循环水泵,采用阀门节流的量调节运行,省电很少。
按照室外温度绘制运行负荷图、温度图、流量图甚至时间图,并以它们指导运行。这样可以避免初、末寒期供大于需,浪费能量。
☆热源的容量和台数是由设计人员根据设计负荷、最大负荷、最小负荷和平均负荷的大小页确定的。运行时应根据热负荷的大小选择投入台数。这是因为锅炉热效率是随运行负荷变化的。一般地说,每台都维持在80%以上负荷能获得高效率运行。低负荷运行效率降低,这里有10%以上的节能潜力。
☆设置热源和热网的微机监控系统,可实行最优化的运行调节和控制,实践已说明是目前实现运行节能的有效技术措施。
4.管理体制和水平的不同:
□供热单位正处于体制转轨过渡时期,自我经营、自我改造和自我发展的思想和能力有差别:在供热从福利变为商品、经营单位从事业机构转变到企业的期间、有的已经成为自负盈亏的企业(包括承包的),为质量保证和效益驱动,在上级主管部门支持下积极以科学技术改进和完善系统,以高质量商品供给用户、以减少能耗来降低成本和提高经济效益。有耕耘就会有收获,因而能源利用率逐年提高。有的还停留原来的位置,热费收不上效益谈不上、改造无资金;老系统、老设备、老方法,于是,能耗就居高不下,能源利用率也就高不了。
□供热单位管理水平的不同显著影响能耗:人员和技术管理、系统和设备的检查、保养、维修和改造更新,……等差别对能耗影响是不言而谕的。例如,链条炉采用分层燃烧技术,就能改善燃烧提高热效率;保护和保持管道无泄漏和保温结构完好,就能减少大量能源浪费;严格水处理和保持水质,维持转换设备传热表面清洁,就能减少传热热阻、提高设备传热效率;对用户实行计量收费,就能刺激用户节能的积极性;……等等。不一一列举。
四、依靠科技技术提高供热能源利用率
1.利用科技技术提高能源利用率:所谓‘节能潜力’是预测一定时期内,耗能系统和设备的各个环节,利用当前科技技术,采取技术上可行、经济上合理,优化系统和设备以及用户能接受的措施后,可取得的节能效益(减少能耗量或降低能耗率)。也就是说,预测通过技术改造和用户可接受的有效措施后,可取得的系统能源利用效率提高的程度。
2.与先进评估指标的差距体现节能的潜力:节能的潜力是通过分析对比得出的。目标是指各个耗能环节现有的耗能指标提高到先进水平,其运行评估指标的变化量则体现出了节能潜力。因此,其潜力大小与对比对象和自身的基础有关,所以,各单位、各系统的潜力是不可能完全相同的。
各环节欲追求的先进的评估指标可以选用:①历史上最好的水平;②国内先进水平;③全国平均水平;④国际先进水平;⑤理论上能达到的最高水平。 而且,随着节能科学技术的发展,系统和设备的不断进步和完善,选择先进的评估指标也会不断变化。
3.寻找能耗差距,制订可行措施,挖掘节能潜力:每个供热低位要定期检测和评仨各耗能环节的能耗指标,对比先进指标寻找能耗差距,分析能耗差别的原因。结合实际情况,研究和提出为实现先进指标的可行(包括技术和管理等方面)方案,经技术经济论证认为技术可行且经济合理后才能(分期或一次)实施。实施后,在运行中再检验是否达到预测的应挖掘的节能潜力和经济效益。 文章来源:清华大学
回复
4楼
"煤发热量为23.03MJ/Kg。"这个数字好像太大了吧,我记得最好的标煤也就11MJ/kg
回复