配电室低压柜中的消防联动开关的分励脱扣器没有直流24V的,怎么办,国产开关分励脱扣器基本上没有24V的,电源能不能开关本身的~220V或380V的,各位是怎么作的啊
配电室低压柜中的消防联动开关的分励脱扣器没有直流24V的,怎么办,国产开关分励脱扣器基本上没有24V的,电源能不能开关本身的~220V或380V的,各位是怎么作的啊
2楼
不会吧
回复
3楼
如果没有,你就改吧!~~
回复
4楼
用配套产品中的联动切换模块(用于强电和弱电的转换),或加个中间继电器。
回复
5楼
支持四楼!
回复
6楼
回复
7楼
不懂这个呀,回答不上来.
回复
8楼
应该有,换开关,或者加继电器转换。
回复
9楼
加中间继电器转换了
回复
10楼
我刚做了工地和楼主说的一样,加个中间继电器转换以下就OK了!
回复
11楼
图籍就这么做的
回复