清水池有效容积
ziisii
ziisii Lv.3
2010年09月23日 09:44:49
只看楼主

原来以为清水池的调节容积是用来调节水厂产水量与二泵站供水量的不平衡的。应按照水厂产水量与二泵站的送水曲线来确定。本题只给出了管网内的高位水池的容积、管网的各小时用水量、水厂的流量。由高位水池的容积和管网的小时用水量没办法求出二泵站的确定流量。因为你不知道二泵站是分级供水还是均匀供水、如何分级的。所以清水池的有效容积只能按该水厂日产水量的10%~20%计算,即4800~9600立方,我选的A

经大家指正,发现自己错了。应该是6000。

[ 本帖最后由 ziisii 于 2010-9-23 11:41 编辑 ]

2.jpg

免费打赏
hwmay
2011年03月05日 10:00:59
12楼
应该是6000吧
回复
ltm10
2011年03月05日 10:01:56
13楼
都是高手哦!
回复
yinmahe
2011年03月05日 10:02:11
14楼
学习学习再学习
回复
gary5405
2011年03月05日 13:47:18
15楼
谢谢楼主!收藏了,备战中
回复
tinhappy
2011年04月21日 18:52:03
16楼
为土木币而来
回复
zhangwoaiwojia
2011年05月31日 15:58:40
17楼
看看,不知道怎么算。
回复
qyz7721
2011年06月19日 15:26:44
18楼
本题太妙了,6000无异议
回复
coconutsyhd
2011年06月19日 15:49:11
19楼
6000,是的
回复
xiaoxiaofeilong
2011年06月19日 16:48:14
20楼
清水池与高位水池的大小应满足用户用水量与产水线的差,产水量可以看是均匀的,为48000*2/24为4000吨/小时,5~10h差为400*5,10~12差为2800*2,12~16为4000*4,16~19为2000*3,19~21为400*2,合计为16000,所以新建清水池最小为16000-2*5000=6000
回复

相关推荐