一台比泽尔八匹R22的半封闭压缩机,配了八十四米-直径为二十五毫米-宽为十五厘米的铝双翅片管,运行以后库温为-18度,低压为0.2Kg.高压为11Kg.电流为9.5a自觉效率很低请问怎样改进
一台比泽尔八匹R22的半封闭压缩机,配了八十四米-直径为二十五毫米-宽为十五厘米的铝双翅片管,运行以后库温为-18度,低压为0.2Kg.高压为11Kg.电流为9.5a自觉效率很低请问怎样改进
2楼
楼主为什么觉得效率很低?
回复
3楼
我单位也是使用比泽尔机组,运行温度-20度,压力差不多,我是使用板换过冷的!
回复
4楼
效能太差,0.2Kg的蒸发温度快到零下40了
回复
5楼
是否有觉得机组过大,能效太低?板式蒸发器?机组配置,库房结构?
回复
6楼
请把问题讲清楚
回复
7楼
是对3#楼的朋友的问题,
回复
8楼
不知蒸发是多少?回气过热度是多少
回复
9楼
我感觉蒸发器配的太小了
回复
10楼
蒸发压力低了点,冷库要求多少度?开大节流阀或加氟。
回复
11楼
请问楼主,那么八匹应该配多长直径为25mm宽为15Cm铝翅片管?