我在施工中遇到这个问题,不知道严不严重?框架梁悬挑端处还有一个梁,那此悬挑端上筋是否一定放在下面?如果放在上面对结构有什么影响吗?
我在施工中遇到这个问题,不知道严不严重?
框架梁悬挑端处还有一个梁,那此悬挑端上筋是否一定放在下面?
如果放在上面对结构有什么影响吗?
免费打赏
cao_jun_qi_1981
2006年01月11日 08:14:46
2楼
不必,放在上面对受力影响不大
正常应将封口梁上部钢筋放在悬挑梁上部钢筋上面,如果放置有困难
可以放在下面,但这样将原设计封口梁支座处有效截面高度降低,梁的
承载力达不到设计要求,降低不会太大
回复
d113375743
2006年01月11日 13:39:47
3楼
封边梁由悬臂梁支撑
所以钢筋要放在悬臂梁主筋上面的