2010年案例下午第3题管井,我的计算方法,不知对否,欢迎讨论
loveflyer
loveflyer Lv.3
2010年09月22日 11:54:01
只看楼主

第一种方法:0.1*Q1/1800=a(老井备用井数)---------①(30-a)*1800=Q1 ---------②①和②方程可得a=2.73 取a=3;则Q1(原流量)=(30-3)*1800=48600Q2(新增流量)=Q-Q1=74000-48600=25400A(新增井数)=25400/2500=10.16则取A=11校核备用井口数1.全以1800的老井备用得0.1*74000/1800=4.111即需要备用井5口,则井运行情况(30-5)*1800+11*2500=72500<74000

第一种方法:
0.1*Q1/1800=a(老井备用井数)---------①
(30-a)*1800=Q1 ---------②
①和②方程可得a=2.73 取a=3;则Q1(原流量)=(30-3)*1800=48600
Q2(新增流量)=Q-Q1=74000-48600=25400
A(新增井数)=25400/2500=10.16
则取A=11
校核备用井口数
1.全以1800的老井备用得0.1*74000/1800=4.111即需要备用井5口,则井运行情况(30-5)*1800+11*2500=72500<74000
2.全以2500的新井备用得0.1*74000//2500=2.96即需要备用井3口,则井运行情况30*1800+(11-3)*2500=74000
如果全用老井为备用井时,此时满足备用数了,但是满足不了供水量了
则再增加1口新井做备用,新井老井无论怎么组合供水和备用都能保证供水量和备用数。
所以需要新井数应该是11+1=12口 3.jpg
第2种方法:
如果认为总流量就是74000,1800的只是原来打的,后来发现了新水源是2500的,接着打井
Q2=74000-30*1800=20000;则A=20000/2500=8
还要考虑备用率,备用流量是设计流量的10%,则备用井数=01*74000/2500=2.96,取3口,则A=8+3=11。
这也是考虑的用3口2500的新井备用,要完全保证供水量和备用井,又转到第一种方法里了。
此题有歧义。并且最后要求“至少增设多少口”,这里的“至少”是什么意思?是满足一种方法的备用,还是满足最不利情况的备用
至少满足一种方法的备用那就是11口,但是设计上的“至少”一般都是把最不利的情况也满足了,其余情况就都满足了,那就应该是12口。

[ 本帖最后由 loveflyer 于 2010-9-22 22:05 编辑 ]

3.jpg

免费打赏
maokaiyu
2010年09月22日 20:52:05
12楼
这道题的关键是10%是按哪个算的问题。
有人按74000?25400?有歧义的题目
回复
ziisii
2010年09月23日 09:27:50
13楼
备用井是干吗的?主要是为定期清洗、检修用的。
个人认为两个不同的水源地的备用井应分开考虑
回复
luice
2011年03月07日 15:21:24
14楼


备用考虑出水量较大的,故老井不设备用井,原30口井取水量为 1800*30=54000吨/天, 
新井需要增加的:(74000-54000)/2000=8,
根据室外给水设计规范5.2.7条,在新建井中考虑设备用井1口管井。
因此,在供水量达到7.4万吨/日时,在新的水源地至少增设9口管井。
回复
ltm10
2011年03月08日 08:01:34
15楼
越讨论越晕,哪位大侠做的对啊
回复

相关推荐