紧急求助
zhangxiang730
Lv.2
2006年01月10日 20:36:07
来自于
采暖供热
+
关注
取消关注
只看楼主
铝塑管用于地埋式分户记量采暖系统中合适吗?
铝塑管用于地埋式分户记量采暖系统中合适吗?
免费打赏
hengny
2006年01月10日 21:04:54
2楼
非常合适,我们已经用了4年了,放心大胆的用吧,记住一点就是千万别有管道接头!还要在地面上标记出管道的走向。
回复
abbsmm
2006年01月10日 21:45:20
3楼
合适 没问题 注意耐压级别
回复
liuyangkee
2006年01月11日 08:11:05
4楼
可以使用 只不过性能不如PE-X交联聚乙烯的好 在力学性能,耐高温和低温性能等方面 在安装上PE-X采用热熔 可以任意拐 而且弯头少 现在使的较普遍bbbbbbbbbbbbb
回复
zhangxiang730
2006年01月11日 13:58:32
5楼
谢谢,不过我听说是不是PB管更好一些.
回复
fantingting21
2006年01月11日 14:06:35
6楼
准确地说应该为交联铝塑复合管!简称XPAP!这种可以用在采暖里面