测量用电流互感器和保护用电流互感器能不能够共用?
wzfff8@co163
2006年01月10日 20:11:31
来自于变压器
只看楼主

一般的配电图中,都会给在主回路的电缆上每一相上穿过电流互感器,有的是继电保护提供信号,有的是给电度表作为测量信号。突然有一个想法,能不能够合二为一,测量用电流互感器和保护用电流互感器都使用同一个LH。当然,前提是保护用的LH整定值和测量用的LH变比相同,而且相互之间的动作不产生干扰。

一般的配电图中,都会给在主回路的电缆上每一相上穿过电流互感器,有的是继电保护提供信号,有的是给电度表作为测量信号。突然有一个想法,能不能够合二为一,测量用电流互感器和保护用电流互感器都使用同一个LH。当然,前提是保护用的LH整定值和测量用的LH变比相同,而且相互之间的动作不产生干扰。
免费打赏
互感器
2006年01月10日 21:05:37
2楼
如果用电子式互感器,可以共用
回复
tnazxc
2006年01月10日 21:37:54
3楼
--股用途应该可以,因串联回路里的电流相等,
回复
tcchezhong
2006年01月11日 09:10:09
4楼
计量、测量、保护。
采用微机综保的:测量、保护可以公用;无精度要求时,可以不另装测量。
回复
lzq7997
2006年01月16日 19:56:31
5楼
不能共用 如共用测量绕组 因测量,保护绕组饱和倍数不一样在外部发生故障时测量绕组将饱和引起保护拒动的严重后果
回复
peter00007
2006年01月16日 20:21:09
6楼
按楼上说法,就是不能将测量绕组作为共用绕组。那如果对测量精度不作要求,可不可以共用保护绕组?(原测量绕组作计量用)
回复

相关推荐

APP内打开