看到一个酒店系统图,有点疑问
zhh_1977
zhh_1977 Lv.12
2006年01月10日 16:45:13
只看楼主

这是我见的网上的一个酒店分箱系统图,有点疑问,大家看看是图有问题还是我水平有问题?1,2*6+T6应该就是2*6+E6了,有那样表示的吗?2,下面一个40/0.3A应该是漏电保护了,又见一种画法,哈哈,也对吗?3,再后面一个开关与一串接地不是N又不象的东东是什么?难道是浪涌?也不是吧?4,3BCP 12*3是箱内汇流排?5,这个图是我们中国的还是外国的?

这是我见的网上的一个酒店分箱系统图,有点疑问,大家看看是图有问题还是我水平有问题?
1,2*6+T6应该就是2*6+E6了,有那样表示的吗?
2,下面一个40/0.3A应该是漏电保护了,又见一种画法,哈哈,也对吗?
3,再后面一个开关与一串接地不是N又不象的东东是什么?难道是浪涌?也不是吧?
4,3BCP 12*3是箱内汇流排?
5,这个图是我们中国的还是外国的?

1136882701380.jpg

免费打赏
han2003
2006年01月10日 17:31:35
2楼
楼主怎么总找些极品来给大家开眼?
回复
李兴龙机电科技
2006年01月10日 17:36:58
3楼
客房的钥匙盒插卡取电,不过,图很难看懂。
回复
ttt001
2006年01月11日 09:17:42
4楼
这个图显然不是国内设计院的作品,在表达方式上不符合我们的基本设计习惯和规范。
但是,技术上清楚的,作为一个原理示意图,也就凑合看吧。
1、2X6应该是进线,T6应该保护线。
2、漏电开关符号错误。
3、钥匙开关。
4、小母排规格。
5、非IEC国家图纸。
回复
龙游天
2006年02月07日 10:28:15
5楼
懂哥不懂的,我不懂
回复
zwyuhou639
2006年02月07日 14:45:25
6楼
你们不懂我就更迷糊了 郁闷中
回复
alanzl007
2006年02月09日 02:32:56
7楼
2X6应该是进线,T6应该第二组进线。
因为酒店都有两组线,来做为消防应急照明用的
回复

相关推荐