关于周期比
bomeitang
bomeitang Lv.2
2010年09月21日 12:23:51
只看楼主

关于周期比的问题 希望对新手有所帮助 规范条文:新高规的4.3.5条规定,结构扭转为主的第一周期Tt与平动为主的第一周期T1 之比,A级高度高层建筑不应大于0.9;B级高度高层建筑、混合结构高层建筑及复杂高层建筑不应大于0.85。  对于通常的规则单塔楼结构,如下验算周期比:  1)根据各振型的平动系数大于0.5,还是扭转系数大于0.5,区分出各振型是扭转振型还是平动振型  2)通常周期最长的扭转振型对应的就是第一扭转周期Tt,周期最长的平动振型对应的就是第一平动周期T1

关于周期比的问题 希望对新手有所帮助
规范条文:新高规的4.3.5条规定,结构扭转为主的第一周期Tt与平动为主的第一周期T1 之比,A级高度高层建筑不应大于0.9;B级高度高层建筑、混合结构高层建筑及复杂高层建筑不应大于0.85。
  对于通常的规则单塔楼结构,如下验算周期比:
  1)根据各振型的平动系数大于0.5,还是扭转系数大于0.5,区分出各振型是扭转振型还是平动振型
  2)通常周期最长的扭转振型对应的就是第一扭转周期Tt,周期最长的平动振型对应的就是第一平动周期T1
  3)对照“结构整体空间振动简图”,考察第一扭转/平动周期是否引起整体振动,如果仅是局部振动,不是第一扭转/平动周期。再考察下一个次长周期。
  4)考察第一平动周期的基底剪力比是否为最大
  5)计算Tt/T1,看是否超过0.9 (0.85)
  周期比控制什么? 如同位移比的控制一样,周期比侧重控制的是侧向刚度与扭转刚度之间的一种相对关系,而非其绝对大小,它的目的是使抗侧力构件的平面布置更有效、更合理,使结构不致于出现过大(相对于侧移)的扭转效应。一句话,周期比控制不是在要求结构足够结实,而是在要求结构承载布局的合理性
  周期比不满足要求,如何调整?一旦出现周期比不满足要求的情况,一般只能通过调整平面布置来改善这一状况,这种改变一般是整体性的,局部的小调整往往收效甚微。周期比不满足要求说明结构的扭转刚度相对于侧移刚度较小,总的调整原则是加强结构外圈刚度,削弱结构内筒刚度。
  验算周期比的目的,主要为控制结构在罕遇大震下的扭转效应。
  多塔结构周期比:对于多塔楼结构,不能直接按上面的方法验算。如果上部没有连接,应该各个塔楼分别计算并分别验算,如果上部有连接,验算方法尚不清楚。
  体育场馆、空旷结构和特殊的工业建筑,没有特殊要求的,一般不需要控制周期比。
  当高层建筑楼层开洞口较复杂,或为错层结构时,结构往往会产生局部振动,此时应选择“强制刚性楼板假定”来计算结构的周期比。以过滤局部振动产生的周期。
免费打赏
zxc-yj
2010年09月21日 15:04:07
2楼
周期比不满足调整楼层刚度
回复
zhaovfan
2010年09月21日 17:54:59
3楼
加强外围墙体刚度
回复
wangjue0527
2010年09月22日 22:14:00
4楼
增加四周刚度,削弱内筒,达到增加扭转刚度,减小扭转周期的目的。
回复
liuwenkun_seu
2010年09月23日 13:05:34
5楼
周期比不满足要求说明结构的扭转刚度相对于侧移刚度较小,总的调整原则是加强结构外圈刚度,削弱结构内筒刚度。
回复
d1973
2010年09月26日 22:41:28
6楼
好东西要好好学习,不错,支持,感谢楼主无私奉献!:call: :call:
回复
wajzjg20110307
2014年05月07日 09:33:46
7楼
请教楼主,对于多层结构,有周期比的要求么
回复

相关推荐

APP内打开