风机盘管的左右机可以对掉吗?
fjchenjr
fjchenjr Lv.2
2006年01月10日 14:30:15
来自于通风排烟
只看楼主

我公司,最近搞错了风机盘管的左右机。(也就是说买的机子,左右有点不对,但总数对)但是安装人员说没关系,左机可以改右机。这样的话,我要相信他吗?

我公司,最近搞错了风机盘管的左右机。(也就是说买的机子,左右有点不对,但总数对)
但是安装人员说没关系,左机可以改右机。这样的话,我要相信他吗?
免费打赏
toplhc
2006年01月10日 16:35:06
2楼
可以,几个螺丝的问题,快的话30秒。
回复
pxyong2008
2006年01月10日 21:49:59
3楼
拆拆装装 就是几个小螺丝 30秒的效率够高呀
回复
wgj1207
2006年01月11日 10:41:38
4楼
大部分(我知道的)风机盘管可以左右调换的,楼主不用担心.
回复
fjchenjr
2006年01月11日 11:30:10
5楼
谢谢,大家的关心。
这样我就可以肯定,没问题了。
回复
lwomx
2006年01月11日 22:11:32
6楼
不过好像不是所有的机型都可以,暗装的比较好处理
回复
zhangyan842
2006年01月12日 10:18:34
7楼
楼上的是否可以明示,哪种机型不可以呢???
回复
tt55616
2006年01月12日 10:36:13
8楼
根据我的经验,一般不用安装方自己去改装,直接叫供货商换就行.除非你把厂家得罪了,一般是会换的.
回复
cnmarqt
2006年01月13日 01:17:54
9楼
可以现场,左右更换,
回复
变风量顾问
2006年02月16日 15:15:03
10楼

暗装得没有什么关系,可以!!!!!!!!
回复

相关推荐