低压柜出线回路电流互感器的数量问题?
xiaojidong26
xiaojidong26 Lv.11
2006年01月10日 14:27:41
来自于变压器
只看楼主

低压柜出线,有动力出线和照明出线:有个问问题,就是每回路的互感器的个数是否都为一个 还是动力回路用3个互感器(3个电流表),照明一个互感器(1个电流表)。发现很多人设计的两种情况都有!到底怎么设置啊?

低压柜出线,有动力出线和照明出线:有个问问题,就是每回路的互感器的个数是否都为一个 还是动力回路用3个互感器(3个电流表),照明一个互感器(1个电流表)。发现很多人设计的两种情况都有!到底怎么设置啊?
免费打赏
m2z
2006年01月10日 14:46:50
2楼
哈哈,你看反了吧?兄弟
回复
liadnwks888
2006年01月10日 14:48:15
3楼
同意2楼
回复
nlb
2006年01月10日 14:50:07
4楼
动力回路放一个CT就可以,在以动力为主的配电装置中,照明回路可以不放CT。
回复