请教干式铁心串联电抗器的耐压标准
wdwty
wdwty Lv.2
2006年01月10日 11:53:48
来自于变压器
只看楼主

采购的10kV等级的干式铁心串联电抗器,标称耐压值只有28kV。声明符合JB5346串联电抗器,厂家解释各相关标准上总是只提到油浸式铁心电抗器和干式空心电抗器两种,所以他们耐压28kv的标准是适用了JB5346的引用标准GB6450干式电力变压器的耐压条款。 请问这个解释是否行得通。 如果可以,那么一般10kv无功补偿装置的耐压的等级为42kV,使用该装置后还能标称42kV吗? 肯请帮忙,多谢

采购的10kV等级的干式铁心串联电抗器,标称耐压值只有28kV。声明符合JB5346串联电抗器,厂家解释各相关标准上总是只提到油浸式铁心电抗器和干式空心电抗器两种,所以他们耐压28kv的标准是适用了JB5346的引用标准GB6450干式电力变压器的耐压条款。
请问这个解释是否行得通。
如果可以,那么一般10kv无功补偿装置的耐压的等级为42kV,使用该装置后还能标称42kV吗?
肯请帮忙,多谢
免费打赏
tcchezhong
2006年01月10日 12:02:17
2楼
如单独安装,制造方正确。
装在柜内,应为42KV。
回复
wdwty
2006年01月10日 12:31:51
3楼
是装在柜内,电容投切限流用。
回复
wdwty
2006年01月10日 14:18:02
4楼
另外请教,标准上对电抗器的规定总是分干式空心和油浸式铁心两种,那么干式铁心电抗器除耐压外的其它项应该按那种执行呢。
回复
jjxl
2007年02月13日 11:31:22
5楼
电抗器属变压器类产品,好多标准都是共同适用的,
GB6450-86干式电力变压器对10kV的产品耐压要求为28kV,是正确的,而一般实际的产品完全可达耐压35kV的要求,
一般10kv无功补偿装置的耐压的等级为42kV,空心电抗器是这个标准,铁心电抗器参考油浸和干式变压器标准。
回复