譬如300宽度的梁 底筋和面筋可以只配2跟吗?框架柱好像对纵筋间距有限制的如果是次梁 还有限制吗?
譬如300宽度的梁 底筋和面筋可以只配2跟吗?
框架柱好像对纵筋间距有限制的
如果是次梁 还有限制吗?
13楼
你们扯什么箍筋啊,规范不是有嘛:梁上部纵向钢筋水平方向的净间距(钢筋外边缘之间的最小距离)不应小于30mm和1.5d(d为钢筋的最大直径);下部纵向钢筋水平方向的净间距不应小于25mm和d,同时还应注意梁下部多于两排钢筋时,第三排钢筋的净距应为下排钢筋净间的两倍。
回复
14楼
自己没点文化 你这个说的是纵向钢筋的最小间距 箍筋在不同抗震等级下的最大肢距决定了纵向钢筋的最大间距
回复
15楼
混凝土书上后面有表,可以看看,有要求的
回复
16楼
详见混凝土结构设计规范2010 9.2.1之3条 上部30mm和1.5d
下部25mm和d
回复
17楼
三级抗震,300梁宽的 减去两边保护层后,配2肢箍肢距能满足250的要求
回复
18楼
会飞的驴子 发表于 2010-9-21 22:30 《砼规范》有要求:梁上部纵向钢筋水平方向的净间距(钢筋外边缘之间的最小距离)不应小于30mm和1.5d(d为钢筋 …框架柱的纵向钢筋间距有啥要求没?最大及最小间距。在哪里有提到啊?
回复
19楼
ryanstella 发表于 2014-9-28 09:52 框架柱的纵向钢筋间距有啥要求没?最大及最小间距。在哪里有提到啊?肯定有,你先自己扎找,找不到在联系我
回复
20楼
会飞的驴子 发表于 2014-9-28 10:10 肯定有,你先自己扎找,找不到在联系我最小间距不小于50(混规),柱截面大于尺寸大于400时,一二三级抗震纵筋间距不宜大于200,四级及非抗震不宜大于300
回复
21楼
《混凝土结构设计规范》GB50010-2010第9.2.1条第三款:梁上部纵向钢筋的净间距不应小于 30mm 和 1.5d ;梁下部纵向钢筋的净 间距不应小于 25mm 和 d。当下部纵向钢筋多于两层时,两层以上钢筋水平方向 的中距应比下面两层的中距增大一倍;各层钢筋之间的净间距不应小于 25mm 和 d,d 为纵向钢筋的最大直径。
回复
22楼
pinesliu 发表于 2010-9-21 08:48 规范中有梁箍筋肢距的要求,从而也就限定了纵向钢筋的间距要求。300宽的梁,如果抗震等级3级,在梁端加密区 …谢谢解答 分析的很详细 赞一个
回复