各位, 麻烦问一下 ,你们在做超过100米的民用建筑时,变电所是否考虑设置在中间避难层用于上部建筑的供配电?谢谢
各位, 麻烦问一下 ,你们在做超过100米的民用建筑时,变电所是否考虑设置在中间避难层用于上部建筑的供配电?谢谢
2楼
可以考虑设置在中间避难层用于上部建筑的供配电.规范上有相关要求.
回复
3楼
不过如果建筑物高度不超过200米,低压半径可以满足,技术措施上也明确的 .如放在上部,检修通道需要考虑, 用电梯运变压器, 荷载太大, 唯一的好处是降低线路消耗. 我想如建筑高度不到180米 最好变压器还是放在地下层.费用是否可经济些?
回复
4楼
我们在做150M左右的超高层时,变配电室是设在地下一层的。但变配电室下方和水泵房有部分重叠不知道是否可以?
回复