3000m2的地下车库设防烟分区吗
nky6666
nky6666 Lv.12
2006年01月09日 19:21:47
来自于通风排烟
只看楼主

规范上说防烟分区不宜超过2000m2,现要做一个3000m2的,偶想用一个大风机,不分防烟分区,这样有问题吗?

规范上说防烟分区不宜超过2000m2,现要做一个3000m2的,偶想用一个大风机,不分防烟分区,这样有问题吗?
zhangxin135
2006年01月09日 19:43:03
2楼
只要风管能布下就没有问题
回复
cnmarqt
2006年01月09日 20:13:24
3楼
最好分开,否则风量很大,风管很粗。不利于设置
回复
zym2000_0
2006年01月09日 21:17:47
4楼
规范要求的肯定要分吧
回复
nky6666
2006年01月09日 21:25:28
5楼
我以前做的都不分,消防审批都没有提出来。最近,一个朋友在审图是被提出来了,在北京
回复
hhbox
2006年01月10日 09:46:56
6楼
一个风机实际运行管理不是很方便吧?即使考虑双速,风量风压也很难控制!
防烟分区是不宜超过2000m2,不应跨越防火分区,审查违反规范应该会明确条文出处!
回复
giadr
2006年01月10日 10:13:58
7楼

一个防烟分区,两台排烟风机,风量就不大了,风管也合适
这样提你的话,估计理由也提的牵强。。
上次我挨提过一个,说是规范上的条文是应。。
晕啊
回复
曲池荷
2006年01月10日 11:13:11
8楼
最好按照规范设置。
回复

相关推荐