遮阳板风荷载问题
wjlhy8
wjlhy8 Lv.4
2010年09月20日 12:26:40
只看楼主

如果按照50年的话,应该算不出答案,除非不考虑阵风系数,能算出C答案,如果考虑阵风系数的话,算出来好像是-3.95的,我按100年算的,-4.36的

如果按照50年的话,应该算不出答案,除非不考虑阵风系数,能算出C答案,如果考虑阵风系数的话,算出来好像是-3.95的,我按100年算的,-4.36的
免费打赏
ak47-110
2010年09月20日 12:40:24
2楼
施书上有一道类似的题 他取得是100年凤压
回复
zhzh_zh
2010年09月20日 12:44:09
3楼
应该50年把,虽然我是按100年,我知道我算错了
回复
lishl03
2010年09月20日 12:48:27
4楼
应该是按50年来计算吧
回复
beyonds
2010年09月20日 13:02:00
5楼
应该按照50年的计算,荷载规范条文说明中有规定
回复
kkk0324
2010年09月20日 13:04:53
6楼
非幕墙及窗阵风系数取1吧。
回复
honghantang
2010年09月20日 13:18:39
7楼
大于60米属于风荷载敏感建筑,要取100年的风荷载,高规上条文说明有讲到
回复
kkk0324
2010年09月20日 13:19:54
8楼
维护结构50年,荷载规范条文说明
回复
wjlhy8
2010年09月20日 14:00:16
9楼
这题很没意思啊,我按100年难道错了吗,这么个小东西设计时应该做强的,就一个平方不到,万一来了个一百年的一遇的风压,吹下来砸死人这么办。
教条主义。所以这题按100年不能算错
回复
li2002586
2010年09月20日 14:34:28
10楼
题目明确了要按荷载规范计算,而且荷载规范条文说明也有说可以取50年的风压,所以应该按50年的风压算
回复
冰里的热狗
2010年09月20日 15:28:02
11楼
非幕墙及窗阵风系数取1,体型系数为-2,大于60米属于风荷载敏感建筑,要取100年的风荷载按0.66计算,但是按50或100年计算值相差不大,选择结果一样。