砌体吊车强度折减的讨论
kkkaaa3000
kkkaaa3000 Lv.2
2010年09月20日 11:52:24
只看楼主

吊车12米跨折减为0.9,有人说吊车还要折减为0.9,这应该是1条里面的吧

吊车12米跨折减为0.9,有人说吊车还要折减为0.9,这应该是1条里面的吧
免费打赏
lussia128
2010年09月21日 12:43:08
22楼

我也是看到这个,就没有折减!
回复
b652748971
2010年09月21日 13:04:42
23楼
我也折翼次 555
回复
kshongxin
2010年09月21日 13:21:06
24楼
应该仅折减一次,规范中的顿号是表示两个条件都应满足,逗号表示且的意思,如果要折减两次,就应要分号了,这个表示或的意思
回复
lanshan2002
2010年09月21日 16:21:05
25楼
应该是2次,吊陷阱了!!郁闷,
回复
killerallen
2010年09月21日 16:44:12
26楼
印象中是有做过折两次的题.....唉,掉陷阱了
回复
jg588
2010年09月21日 17:02:58
27楼
像是屋架,仅对吊车折减一次
回复
lqgu2002
2010年09月21日 17:08:06
28楼
自己是想不起来了,到底折减了没有,是不是折减两次
回复
dgy167
2010年09月21日 22:57:13
29楼

你也太才啦!:lol
回复
qqqtttmmm
2010年09月22日 08:49:50
30楼
仔细研究了一下,个人觉得只应该折减一次,“有吊车房屋砌体”应折减0.9,这是对的;后一项好象仅针对其它房屋的大梁情况,不过好象怎么说都有道理,就看专家们的意见了;

明年不会再有这个规定了,新规范好象取消了!
回复
l20034452
2010年09月25日 13:17:22
31楼
是乘两次把好像
回复

相关推荐