民用建筑是否可选用2500KVA变压器?
工夫茶
工夫茶 Lv.12
2010年09月20日 10:44:22
来自于变压器
只看楼主

在一个帖子上看到“民用建筑单台变压器容量最大1250KvA,若采用单台容量达到2500KvA的变压器进线采用10KV高压,经济性就太差了。”,请教应如何理解?

在一个帖子上看到“民用建筑单台变压器容量最大1250KvA,若采用单台容量达到2500KvA的变压器进线采用10KV高压,经济性就太差了。”,请教应如何理解?
免费打赏
混在电气
2010年09月20日 12:35:37
2楼
工业上常见,民用可能有什么特殊要求吧。
回复
qq27506530
2010年09月20日 15:03:02
3楼
用 两台1250 的 灵活性。 单台2500的太大 搬运 什么的 都不方便 我记得老师是这么说的
回复
lxplj
2010年09月20日 17:37:43
4楼
计算嘛,民用建筑泛指生活小区一类似的.整体容量加起来貌似也不高吧
回复
wx990303
2010年09月20日 17:50:07
5楼
1、民用电中空调、家电负荷占主要成分,不同季节、不同时间使用情况差别很大。
比如春、秋季的用电量可能只有冬、夏季的1/3。这时使用大容量变压器时空载损耗太大,不如拆成两个甚至更多的变压器,在春、秋季时停用一些变压器更合理。
2、大容量变压器电流大,保护要求高,造价上也不合算。同时对值班人员的操作要求也高,民用建筑电工素质不一定跟得上。
回复
zhangyiyuan002
2010年09月20日 20:18:56
6楼
可能是考虑到民用电的时段性吧,而工业上面选那么大的变压器,基本上都连续作业,提高了变压器的利用率,减少了消耗吧
回复
dljeth
2010年09月20日 21:26:26
7楼

这位兄弟说得是正解。
回复
冷雪电工
2010年09月25日 10:45:06
8楼
路过,学习一下
回复
ccccyq
2010年09月25日 18:44:36
9楼
民用建筑确实很少选用2500KVA变压器,2000还凑合
回复
ckunok
2010年10月05日 12:05:22
10楼
民用建筑单台的没有那样大的,各地区的规范不一样,建议大的容量根据情况拆分用两台以上台小的。
回复
greentree11
2010年10月05日 23:14:36
11楼
对有一定规模的公建,负荷大且集中,应优先考虑大功率变压器, 2500kw实际应用并不少见