事故照明容量应全计入消防负荷的发电机容量吗?
yjl-1
yjl-1 Lv.4
2006年01月09日 12:18:43
只看楼主

有一幢28层办公楼,地下二层,因地下室的防排烟设备较多,按发生火灾时的最大消防负荷区域为地下室防火分区,但裙房及主楼的事故照明容量多达120KW,这部分容量是否也应计入发电机容量选择时的计算范围?

有一幢28层办公楼,地下二层,因地下室的防排烟设备较多,按发生火灾时的最大消防负荷区域为地下室防火分区,但裙房及主楼的事故照明容量多达120KW,这部分容量是否也应计入发电机容量选择时的计算范围?
免费打赏
wuxianchuangyi
2006年01月09日 17:00:24
2楼
道理上讲可以不计入,但是技术上你怎么实现呢?
回复
yjl-1
2006年01月09日 18:34:50
3楼
我是想:
1、当地下室着火时,地上部分应急照明负荷不计,地下室的防排烟计入。
2、当地上部分着火,地上部分应急负荷计入,但地下室的防排烟就不计入了。
不考虑两个同时发生火灾,取以上两项中的最大值,可以把发电机选小一点!
不知对不?是否符合有关规范?
回复
guoyong1980
2006年01月09日 21:29:13
4楼
只供参考:
我以为没有必要全部计算在内!但要至少要计算4层应急照明负荷(相临的四层为单位计算,找最大值)即可!
回复
wuxianchuangyi
2006年01月10日 11:32:28
5楼
楼主没明白我的意思。
我是说在消防状态,实际操作中,你如何切实保障你所想的?
实际中可不是你在操作啊,哈哈
回复
tcchezhong
2006年01月10日 12:18:36
6楼
事故照明和火灾应急照明是两回事!
应急照明应记入,单不能分割。
事故照明应与应急照明分别计算,二者取大值。
个人观点。
回复
yjl-1
2006年01月10日 12:36:14
7楼
你指的应急照明是疏散指示和应急照明灯吗?那容量是很小的呀!
我指的是事故照明,容量还是比较大的!
还有这还真与实际中谁操作有关,但可以写操作规程呀!不过只的复杂了点!
看来还是不好办呀!要全选上真的有点大!
有哪位是设计院的高手,能说一下你们是怎么具体做的吗?
回复
tcchezhong
2006年01月10日 12:46:07
8楼

分设应急照明、事故照明回路,分别控制(用接触器)。
回复
大鼻山
2006年01月10日 12:50:04
9楼
一般不会出现楼主所说的窘迫情况。
我想问一下:楼主的发电机在平时停电(但无消防发生)时,能带哪些负荷?
回复
yjl-1
2006年01月10日 14:12:32
10楼
终于等到了版主,先谢了!
1、如在平时不发生火灾时,容量是带所有的重要负荷(地下一二层照明40KW,所有事故照明106KW,生活水泵40KW,排污泵40KW,所有客梯75KW,消防保安监控中心电源40KW)合计341KW。
2、但由于消防泵为75KW,喷淋泵为90KW,地下室防排烟为70KW,所以我认为地下室发生火灾时的负荷比平时停电时的负荷要大,应按此时计算发电机的大小,但事故照明的容量不知该如何计入。所以发电机也不好选!
3、请问一幢总建筑57000平米(其中地下二层共10000平米,裙楼四层共10000平米)的小户型办公楼,发电机一般选多大为宜?
回复
m2z
2006年01月10日 14:55:09
11楼

还要考虑计入相邻分区。
3。还要计算平时正常停电时发电机所带负荷,再来取最大
回复