专业考试下午第二题题目及答案
yaaaa
yaaaa Lv.7
2010年09月19日 21:56:24
只看楼主

2.某水厂设计产水48000立方/天,调节水池和水塔容积均为5000立方。欲增加一个48000立方/天的水厂,最高日小时用水为0~5时 5~10时 10~12时 12~16时 16~19时 19~21时 21~24时2000 4400 6800 4400 6000 4400 2000求调节水池的最小容积。解:扩建后二级泵站24小时均匀供水,供水能力=(48000+48000)/24=4000立方/小时,因此

2.某水厂设计产水48000立方/天,调节水池和水塔容积均为5000立方。欲增加一个48000立方/天的水厂,最高日小时用水为
0~5时 5~10时 10~12时 12~16时 16~19时 19~21时 21~24时
2000 4400 6800 4400 6000 4400 2000
求调节水池的最小容积。
解:扩建后二级泵站24小时均匀供水,供水能力=(48000+48000)/24=4000立方/小时,因此
调节池总容积V=(4400+4000)*5+(6800+4000)*2+(4400+4000)*4+(6000+4000)*3+(4400+4000)*2=4400+6000+5600=16000立方;
新建水厂调节池容积=16000-5000=11000立方。

注意:水塔容积仅当计算二级泵站流量时用。
免费打赏
kevinkevin
2010年09月19日 21:58:44
2楼
你忘记减原有的调节水池容积了
回复
das911-2003
2010年09月19日 22:09:10
3楼
楼主,那不是水塔,是高位水池。谁规定的只能作为二级泵站的调节容积。楼主估计没做过市政给水的实际工程吧。
回复
yaaaa
2010年09月19日 22:30:08
4楼


关于调节容积,清水池根据产水曲线和送水曲线确定,水塔根据二级泵站供水曲线和用水曲线计算。
3楼可能在市政设计方面经验很丰富,先预祝3楼明年不用再考注册。

[ 本帖最后由 yaaaa 于 2010-9-20 00:18 编辑 ]
回复
大水牛
2010年09月20日 00:05:02
5楼
[color 看成水塔和调节池容积总的是5000了 擦
回复
langzhao
2010年09月20日 05:17:02
6楼
我是这样算的,一泵站和用水量的总调节容积为16000m3,已有的调节容积为水池+已建清水池容积为5000*2=10000m3,故新建清水池调节容积为6000m3.。
回复
506308
2010年09月20日 08:46:28
7楼
楼主的做法是对的,计算时不考虑水塔的。
回复
ziisii
2010年09月20日 09:08:48
8楼
疑问:哪里讲了二级泵站均匀供水了?
另外,两个清水池不应合并计算,因为各自都有二级泵站。

[ 本帖最后由 ziisii 于 2010-9-20 09:10 编辑 ]
回复
yb2204379
2010年09月20日 09:24:09
9楼
我算得是6000m3/d,那个高低水池也算的。
回复
s-zw
2010年09月20日 09:30:04
10楼
又是这种题目
回复
cuilizhao528
2010年09月20日 09:54:50
11楼
要是有标准答案就好了!!!
回复

相关推荐